新风换气机排风口噪音大,怎么办?(已解决,附图)
merryjumper
2010年12月21日 16:41:08
来自于通风排烟
只看楼主

新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q([ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]

新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q(
IMAG0272.jpg
IMAG0274.jpg
IMAG0275.jpg
IMAG0276.jpg
IMAG0277.jpg

[ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]

IMAG0272.jpg


IMAG0274.jpg


IMAG0275.jpg


IMAG0276.jpg


IMAG0277.jpg

免费打赏
gtbilly
2010年12月23日 13:58:50
12楼
别盲目装神马静压箱,消声器,先检查噪声原因吧
1.风速是否过高,风速高导致噪声高是很正常的
2.风管连接是否合理,穿墙的地方看一下是否封堵严密,还有排风口百叶有效面积,检查下
回复
llq933
2010年12月23日 16:42:10
13楼
有空间的话,加消声器吧。。没有空间拆机组创造空间。
回复
yz.liu
2010年12月24日 08:32:32
14楼
先检查机组安装,再考虑是否增加消声器OR静压箱
回复
caoqifeng
2010年12月24日 11:21:22
15楼
看看是什么原因啊!风速太大的话,就加大排风百叶的面积,如果是机组噪音,就加消声器!
回复
liuyihvac
2010年12月24日 11:36:07
16楼
加消声静压箱要看加在什么位置了,如果安在室外风口处静压箱建议不小于800*800长度不小于500,比较理想的是1000*500*800 这个尺寸可以吗 大家给点意见
回复
gemini_xu
2010年12月24日 12:55:46
17楼
主要还是加个消声静压箱吧
回复
wangxch139
2010年12月24日 13:46:45
18楼
处理这类问题首先须分析主导噪声源,究竟是风(气流)噪声还是设备运转噪声,及其产生的原因(对照产品样本、现场实测噪声值),然后结合现场条件采取有针对性的措施。
回复
0755.008
2010年12月24日 14:42:16
19楼
风速是否过高,风速高导致噪声高
还有排风口百叶有效面积,检查下
回复
cj19881227
2010年12月24日 15:09:11
20楼
我认为引起噪声的原因大致归于以下几点:
1、新风换气机的转速是否太快,如果对噪声要求高的场所建议以后用低转速、低噪声的风机。还有就是安装的过程中要注意减震的安装。
2、不知道楼主新风管尺寸多少?风速控制在多少?这也是一个很重要的因素。
3、新风口风速控制在多少?是否合理。
针对楼主的现在的问题本人建议还是要仔细分析,对症下药,不一定要加消声静压箱。那样会给公司带去成本的增加。
回复
vagrant1688
2010年12月24日 16:09:02
21楼
要判断是振动还是风声
回复