新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q([ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]
新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q(
[
本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]
2楼
有空间的话,加消声器吧。。没有空间拆机组创造空间。
回复
3楼
要看噪音是什么原因造成的,如果是风速过高,就应该放大风管尺寸,也可以考虑加消音器。
回复
4楼
查看清楚情况再说吧!!
如果是因为安装问题产生的噪音,就整改安装解决。比如风管和其他东西挨着,就会有噪音;或者风管管件连接松动,也会有噪音等等。要是安装没有问题,就看是不是风速过高的问题。如果是,就加消声器(有安装空间的话)。安装空间不够的时候,就想办法加大风管截面积。
回复
5楼
噪声一般就两种情况,一种是机械转动形成的,还有一种是空气噪声,可以在风口处加一些消声材料
回复
6楼
嗯,谢谢大家,准备在排风口接一节消声静压箱,大家看行不:)
回复
7楼
我今天去现场也遇到这样的问题了,呵呵,加消声静压箱吧。
回复
8楼
看来也要加消声静压箱,之前没加过赫赫
回复
9楼
5000风量的消声静压箱加多大的呢
回复
10楼
建议楼主着急定方案,消声静压箱的效果远没有消声器效果要好。还是分析一下噪声产生的原因,希望达到的噪声要求后,在确定具体方案。
回复
11楼
学习学习!!
回复