规范言:每一配置场所最小配置灭火器个数不少于二具。同院老同志称:底层店面的单元式住宅楼,每个店面灭火器(面积在50~70平米不等)配置个数应为两具。而实际计算所需个数一具足矣(MFA1,3A,25平米/A)试问:老同志有理吗?

规范言:每一配置场所最小配置灭火器个数不少于二具。同院老同志称:底层店面的单元式住宅楼,每个店面灭火器(面积在50~70平米不等)配置个数应为两具。而实际计算所需个数一具足矣(MFA1,3A,25平米/A)试问:老同志有理吗?
免费打赏
linyinong
2002年09月09日 09:41:58
2楼
看看4.0.7条文说明,你就能明白老同志的用心了!
回复
fff
2002年09月09日 10:24:40
3楼
都没错,消防设施多了总比少了强
回复
富兰克
2002年09月09日 10:48:01
4楼
考虑的灭火设备的可靠性及备用性.