预购电 自动合闸 欠费跳闸电路(DW15) 是否有问题!!!
chenhongjk
chenhongjk Lv.3
2010年12月21日 16:23:09
只看楼主

二次原理图 是否有问题 请大虾指点下。。。。

二次原理图 是否有问题
请大虾指点下。。。。

预购电系统.png

免费打赏
hero_2008
2010年12月23日 23:10:24
12楼

串联就实现不了两个功能了。

这个二次原理图没有问题
回复
zfwkkgzjs
2010年12月24日 00:13:34
13楼
回复楼上区管,怎么就不能实现两个功能呢,一个是开点一个是闭点,。开点是来点吸合,闭点是欠费断开,二者不会存在矛盾啊,
回复
hero_2008
2010年12月24日 08:40:45
14楼
电网来电自动合闸和预付费合闸都是动作于合闸的,相或是对的啊。
回复