2楼
:Q 没人知道吗
回复
3楼
:( 没专家解答吗 ??
很期待
回复
4楼
给区管发短消息,他应该可以解决你的问题
回复
5楼
由预付费仪表提供一个开关量信号就可以了吧?
回复
6楼
让预付费表提供两个无源触点(一开一闭),这两个触点分别串到万能断路器的启动和停止回路:)
回复
7楼
控制回路有点复杂,用预付费电表的常闭电380v 220v均可来控制失压线圈即可。
回复
8楼
学习,请各位大侠踊跃发表意见.
回复
9楼
看着是有点复杂,不明白为什么SB1用2个常开点,这个图纸是自己设计的还是供电局提供的
回复
10楼
可将预付费电能表无源触点可接入欠压回路或跳闸回路。
另外,欠压回路最好接入L1 L3相
回复
11楼
重合信号那个回路感觉这样不是很妥当,应该把“来电合闸”和“预付费合闸”两个接点串起来才好,要不然就处于一直合闸分闸的状态。
回复