地下室外墙中的柱子配筋
yzf1111
yzf1111 Lv.8
2006年03月03日 14:54:08
只看楼主

一框架结构,一层地下室,250厚混凝土外墙。 柱子嵌在墙里面。 这种情况,PKPM不给计算柱子的配筋。 而是按剪力墙的端柱给的配筋。其上层相应位置柱子配筋比按端柱给的配筋要大。请问柱子的配筋应该如何选取 与上层柱子配筋一致还是按剪力墙的端柱选取请指教。

一框架结构,一层地下室,250厚混凝土外墙。
柱子嵌在墙里面。
这种情况,PKPM不给计算柱子的配筋。
而是按剪力墙的端柱给的配筋。
其上层相应位置柱子配筋比按端柱给的配筋要大。

请问柱子的配筋应该如何选取
与上层柱子配筋一致还是按剪力墙的端柱选取

请指教。

1141369676911.jpg

yzf1111
2006年03月03日 15:08:28
2楼
上层柱子配筋
回复
结构小龚
2006年03月03日 17:20:19
3楼
怎么都是红的啊!
调好了再说啊
应该有配筋的啊
你先不考虑地下室外墙算
然后再考虑再计算一下,比较一下。
回复
yzf1111
2006年03月03日 20:53:11
4楼
呵呵,我这只是随便取了个例子。
不知道你是用那个版本PKPM,
我是2005。8的。
下面是柱子的配筋结果。
全是0。而且轴压比是0。
这说明不是构造配筋。

SATWE手册上说:
它自动扣除了墙柱共用部分的刚度影响。
不考虑柱的刚度的贡献和按普通框架柱考虑这些柱的刚度的贡献都是不合适的。
所以请上面兄弟再考虑一下。
 


回复
ougaogong
2006年03月03日 21:16:03
5楼
地下室柱子的配筋照上面一层做行不行?你那个抢应该是作为荷载传给柱子基础的吧。
回复
yzf1111
2006年03月04日 20:14:00
6楼
谢谢几位兄弟的回答
不过我觉得答复的还不够详细。

这应该是一种经常碰到的情况呀。
大家谈谈自己都是怎么处理的好吗?
回复
yzf1111
2006年03月07日 09:12:00
7楼
在点有端柱的地方,
PKPM显示即有角柱,
又有端柱,如下图
请问如何处理结果?
如何配筋?

请兄弟们多多指教
回复

相关推荐