客房内的喷淋头该怎样布置?

客房内的喷淋头该怎样布置?
免费打赏
memory
2002年09月07日 20:41:03
2楼
一只下垂式,一只侧喷大覆盖式
回复
whm
2002年09月08日 09:06:04
3楼
谢谢!
回复
linyinong
2002年09月08日 10:37:49
4楼
客房的开间多少?
回复
whm
2002年09月08日 22:35:25
5楼
4000*8000,多谢指教!
回复
linyinong
2002年09月09日 08:24:28
6楼
房间布置两个,过道布置一个。
回复
linyinong
2002年09月09日 08:26:59
7楼
严格按现行规范房间应该布置4个,因房间净宽达3.8米,超过3.6米大要求。
回复
lymarry
2002年09月09日 09:05:18
8楼
只用一个侧喷不行吗?满足《自喷》6.1.3.3
回复
whm
2002年09月09日 09:28:44
9楼
按一排布置?
回复
linyinong
2002年09月09日 09:32:51
10楼
2X2布置。
一只侧喷的喷水强度不够。