请教!关于雨水口连接检查井的疑问
totfq
totfq Lv.2
2010年12月21日 14:10:34
只看楼主

请问采取哪种接入方式?[ 本帖最后由 totfq 于 2010-12-21 14:14 编辑 ]

请问采取哪种接入方式?

[ 本帖最后由 totfq 于 2010-12-21 14:14 编辑 ]

2010-12-21_100224.jpg


2010-12-21_100234.jpg

f690229642a2b8bc66e9.pdf
103 KB
立即下载
免费打赏
badgerr
2011年01月06日 10:42:58
22楼
第一种方法好,第二种遇到特殊情况再用吧
回复
haitao19870121
2011年01月06日 11:13:04
23楼
这个不怎么太懂 出来学习一下 好了 :lol :lol
回复
hjcdyzj
2011年01月06日 15:30:24
24楼
第一种了 我们做了很多的 不会有什么问题的
回复
wcd1025
2011年01月06日 15:52:33
25楼
根据水力计算,两个雨双箅雨水口能收的水量也就在六、七十升每秒,而连接管的管径一般是D300坡度都大于百分之一,可承担水量大约是96.7升每秒,所以连接管完全可以收纳两个雨水口的水量,不必要并联设置,
回复
calandhope
2011年01月08日 11:58:10
26楼
同意七楼的看法
回复
北极冰点
2011年01月09日 15:13:35
27楼
应该是第一种方法好一些
回复
billy20170
2011年01月09日 17:46:08
28楼
我做的都是串联连接在一起,还没考虑这么多呢,另外串联的管道通常是在路面一下,覆土厚度不小于0.7m,管道本身具有一定的坡度,如果采用DN300的管子的话,后面的雨水口深度肯定大于1m,规范上规定雨水口深度不宜小于1m,不知道雨水口过深的话,有什么影响?坐等高人解答啊!
回复
skcn
2011年01月15日 14:17:15
29楼
国标规范上市有雨水口深度不宜小于1m,主要是埋深深了养护困难,看下GB50014-2006,4.7.4条的条文说明吧;另外,在广州,按 中国建筑工业出版社 李世华主编的《市政工程施工图集 3 给水 排水 污水处理工程》马路乙种侧入式进水口的剖面图看,雨水口进水口深度都大于1.2m
回复
jiaowan8835
2011年01月15日 21:06:18
30楼
还是第一种吧。
回复
brucejiangweijun
2011年01月16日 16:07:39
31楼
我是新手 学习了