燃气热水机组算不算锅炉?
daiboss
daiboss Lv.6
2010年12月21日 11:56:45
来自于采暖供热
只看楼主

常压燃气热水机组现在放在夹层,不满足《锅炉房设计规范》里的黑体字:“应设置在建筑一层或者地下一层靠外墙处” ,我们老总热水机组不算锅炉,所以说不用套《锅炉房设计规范》,可以放在夹层。希望高手解答一下

常压燃气热水机组现在放在夹层,不满足《锅炉房设计规范》里的黑体字:“应设置在建筑一层或者地下一层靠外墙处” ,我们老总热水机组不算锅炉,所以说不用套《锅炉房设计规范》,可以放在夹层。希望高手解答一下
免费打赏
chenyangvicy
2010年12月21日 15:49:06
2楼
要看燃气热水机组的热功率大小而定算不算锅炉,小于100kw属于热水器不用遵循锅炉规范,见2002年国家质量监督总局出的关于小型常压热水锅炉规定。
回复
daiboss
2010年12月21日 17:14:16
3楼
谢谢楼上的解答,燃气热水机组大于100KW就算锅炉了吧
回复
daiboss
2010年12月21日 17:25:55
4楼
还有个问题,真空相变锅炉使用安全,不必锅炉压力容器监察部门进行确认,那它是可以不套用锅炉房设计规范的了?
回复
zhouxiaob
2010年12月22日 08:27:55
5楼
常压热水机组其实就是常压热水锅炉,遵循常压热水锅炉的规定就行,关键是防止常压炉承压使用。
回复
qidaodongnanfang
2010年12月22日 09:54:13
6楼
机组 就是包括热水器或者锅炉等加热设备 然后加上水泵 定压罐等等辅助设备 加到一起就叫机组了 都是根据设计好的参数 厂家自己配的设备总体称为机组~

:lol
回复
tsj_sjk
2010年12月23日 15:32:37
7楼
关于热水供热机组的安装位置.
在国家颁布的有关常压热水锅炉的”技术条件”和”安全监察规定”中,其适用范围是以水为介质的固定式常压锅炉,额定热功率为0.05Mw~2.80Mw.(上述规定不适合于壁挂式热水器).
根据两个”防火规范”和”热水锅炉安全规程”的规定,这种以油气为燃料的锅炉可安装在主体建筑的地下,半地下室或首层中..
楼主所用的热水供热机组中的主要设备---常压锅炉,如其额定热功率为0.05Mw~2.80Mw. 则将其安装在建筑物的技术夹层中是不合适的..
回复
ruisho
2010年12月25日 13:05:35
8楼
来学习的...........................
回复
hr390061
2010年12月26日 23:59:04
9楼
学习哪........:)
回复
xyb-hacking
2010年12月30日 13:49:50
10楼
燃气热水机组可不按工业常压锅炉规范走,首先锅炉直接受热介质不承压,仅换热用。而供出热水就是二次水了。这个和真空锅炉一样,本身就是算在常压(无压)锅炉范围内的。
回复
laoweixiugong
2010年12月30日 15:55:00
11楼
如果是用在供热(包括采暖)系统中,应该按照常压锅炉的规范要求。
回复

相关推荐