《高规》第8.5.2条的理解?
hndxjsc1115
2006年03月03日 13:52:06
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》第8.5.2条“当排风管道设有防止回流的措施且各层设有自动喷水灭火系统时,”为什么不是进风管?另“垂直风管应设在管井内”管井是指风道还是指专门的管道井?

《高规》第8.5.2条“当排风管道设有防止回流的措施且各层设有自动喷水灭火系统时,”为什么不是进风管?另“垂直风管应设在管井内”管井是指风道还是指专门的管道井?
免费打赏
xiaqingxia1031
2006年03月03日 15:28:16
2楼
此条仅指:通风、空调系统按防火分区设置。
当排风管设防回流,竖向可不受五层限制;
如是送风管,则每层应设防火阀。
管井指:建筑风道。钢制风道外加建筑外包。
回复