今天看书产生一个疑问 :TN-C-S的进线处才将PEN线分开为PE线和N线,那如果在分线的上游端出现PEN断线,理论上电压会通过相线-N线-PE线加载到设备外壳,造成设备外壳带电,那岂不是很危险,而且造成的后果很严重,请问现实中发生过这种事吗?

今天看书产生一个疑问 :TN-C-S的进线处才将PEN线分开为PE线和N线,那如果在分线的上游端出现PEN断线,理论上电压会通过相线-N线-PE线加载到设备外壳,造成设备外壳带电,那岂不是很危险,而且造成的后果很严重,请问现实中发生过这种事吗?
免费打赏
sunyong770109
2010年12月21日 16:27:13
2楼
:) 是啊,如果是1类用电设备的话。这种故障叫“断零”。
回复
hero_2008
2010年12月21日 16:32:02
3楼
这样的话保护装置会动作的。
回复
lanquanbin
2010年12月22日 10:22:17
4楼
中心点是接地的啊,再说出现断零后开关会动作了。
回复
wangdexun721126
2010年12月22日 13:57:28
5楼
PE线和N线分离时PE线不是要接地吗?
回复
dymotor
2010年12月22日 14:59:11
6楼
PEN线断了就是断零故障了,这样也是TN-C-S系统的弊端之一吧
回复
jmlongfei
2010年12月22日 15:08:35
7楼
PEN重复接地的话就可以了。
回复
taiyanghuo
2010年12月22日 16:12:40
8楼
5楼说的对!到用户时PE和N已分开了,并且PE还要重复接地。
回复
tnc
2010年12月22日 20:49:01
9楼
一般情况下不会有什么问题。
回复
wangxf
2010年12月22日 22:28:11
10楼
当TC-N-S系统的PEN断线时,若负载侧三相负荷不平衡,零线上有可能带有负荷偏移电压,会造成人身安全事故!要特别注意防止此类状况的发生!
回复
xrg885
2010年12月23日 08:43:20
11楼
因为TN-C-S系统要求在分开前必须重复接地,你说的情况,机会太少,一但断了,因有重复接地不影响供电。别忘了大地也是一根导体。