今天看书产生一个疑问 :TN-C-S的进线处才将PEN线分开为PE线和N线,那如果在分线的上游端出现PEN断线,理论上电压会通过相线-N线-PE线加载到设备外壳,造成设备外壳带电,那岂不是很危险,而且造成的后果很严重,请问现实中发生过这种事吗?
今天看书产生一个疑问 :TN-C-S的进线处才将PEN线分开为PE线和N线,那如果在分线的上游端出现PEN断线,理论上电压会通过相线-N线-PE线加载到设备外壳,造成设备外壳带电,那岂不是很危险,而且造成的后果很严重,请问现实中发生过这种事吗?
2楼
:) 是啊,如果是1类用电设备的话。这种故障叫“断零”。
回复
3楼
这样的话保护装置会动作的。
回复
4楼
中心点是接地的啊,再说出现断零后开关会动作了。
回复
5楼
PE线和N线分离时PE线不是要接地吗?
回复
6楼
PEN线断了就是断零故障了,这样也是TN-C-S系统的弊端之一吧
回复
7楼
PEN重复接地的话就可以了。
回复
8楼
5楼说的对!到用户时PE和N已分开了,并且PE还要重复接地。
回复
9楼
一般情况下不会有什么问题。
回复
10楼
当TC-N-S系统的PEN断线时,若负载侧三相负荷不平衡,零线上有可能带有负荷偏移电压,会造成人身安全事故!要特别注意防止此类状况的发生!
回复
11楼
因为TN-C-S系统要求在分开前必须重复接地,你说的情况,机会太少,一但断了,因有重复接地不影响供电。别忘了大地也是一根导体。
回复