室内雨水系统一定都是压力流吗?
bona0819
bona0819 Lv.3
2010年12月21日 10:22:43
只看楼主

最近做到一个项目,业主要求雨水走室内。平日建筑专业的雨水管落在了我们专业头上,建筑专业给的理由是压力流做不了。。。请教一下各位:室内雨水系统一定是压力流吗?是压力流还是重力流是由什么因素决定的?别人说是流速决定,我觉得不是。。。感觉是不是雨水斗的类型决定的?该怎么做呢?

最近做到一个项目,业主要求雨水走室内。平日建筑专业的雨水管落在了我们专业头上,建筑专业给的理由是压力流做不了。。。
请教一下各位:室内雨水系统一定是压力流吗?是压力流还是重力流是由什么因素决定的?别人说是流速决定,我觉得不是。。。感觉是不是雨水斗的类型决定的?该怎么做呢?
免费打赏
金——
2010年12月21日 22:15:55
2楼
按重力流就行了啊!反正我做的都是按重力流!
回复
cholocate5
2010年12月22日 00:25:22
3楼
我也觉得是雨水斗决定的~~雨水斗决定了是压力流就有虹吸,重力流就用87~~~进水条件决定了流体状态~~~
回复
bona0819
2010年12月22日 17:25:11
4楼
有没有这种做法,室内的雨水管在室内落到一定高度,从地面以上300-500的位置穿墙出去?而不是埋地出去。结构的桩位超乱,埋地位置都被占掉了。。。
回复
waterzy
2010年12月22日 23:30:22
5楼
屋面雨水内排,就是水专业的事了
雨水内排,是否为压力流,要看选择的系统形式
首先计算下水量,如果不大的话,重力流就可以
如果很大的话,重力流无法满足,那就要虹吸雨水斗,那就是压力流
回复
lxl892400
2010年12月23日 00:03:23
6楼
看你是什么类型的建筑把,如果是大跨度大空间建筑,如体育馆航站楼什么的,用压力流比较合适;如果是一般的建筑,如住宅之类的,那肯定用重力流啦
回复
chsh409
2010年12月23日 21:00:44
7楼
不是,室内排水可以做成压力流,也可以做成重力流!
2.内排水系统的组成
  内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。
  内排水的单斗或多斗系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计,雨水斗的选型与外排水系统相同,需分清重力流或压力流。
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 11:21:33
8楼
,重力流就用87~~~进水条件决定了流体状态~~~
回复
tangchaoyhl
2010年12月30日 15:17:48
9楼
尽量按重力流做吧
回复
yibasiba
2011年01月04日 12:49:15
10楼
雨水按压力流是不错,但是建筑专业不布分水、要它做什么?
回复
dafu0007
2011年01月05日 00:59:50
11楼
重力流,常规,要是每次降雨都是50年不遇差不多是压力流,哈
回复

相关推荐