配螺旋箍筋的砼轴心受压柱,为何不考虑稳定系数φ
vexyu
vexyu Lv.13
2006年03月03日 11:57:57
只看楼主

如题

如题
luohongguang811
2006年03月03日 18:54:24
2楼
谁说没有考虑?
是考虑了的,公式第一个参数就是啊。参考相关混凝土结构关于螺旋柱的计算。
回复
luohongguang811
2006年03月04日 19:00:54
3楼
不好意思,昨天回答是错误的,因该是这个样子的,当L/D大于12,L为计算高度,这个时候由于偏心造成侧向弯曲过大,这个时候应该按普通柱子受压计算。
回复
leon234567
2007年10月04日 16:10:52
4楼
三楼的说的很对啊
回复
二锅兄
2007年10月09日 14:31:44
5楼


这个说法对,不考虑稳定系数是因为控制了长细比,只有在长细比小与12得情况才能考虑间接钢筋得作用。
回复

相关推荐

APP内打开