2楼
当然有啊,不同截面积电缆的载流量不同嘛
回复
3楼
根据实际情况直接查表就可以了嘛
回复
4楼
能不能提供一些电缆选择的数据啊?
回复
5楼
你是选用在什么上,如电灯及加热或电力负荷是不同的。
对于电灯及加热:导线安全载流量(A)=(0.8-1.0)*所有电具额定电流之和;
对于电力负荷:
1)单电机: 导线安全载流量(A)≥电机的额定电流;
2)多台电机: 导线安全载流量(A)≥容量最大一台电机的额定电流+其余电机的计算负荷电流;
如:车间有电机30KW*1,20KW*2,10KW*3,5KW*2.
解:最大一台额定电流(A)=30*2=60A, 其余总装机容量是20*2+10*3+5*2=80KW, 设其需要系数为0.6, 则计算负荷电流为80*2*0.6*1.2=115A.
多台电机总电流=60+115=175A.
可选50MM2的塑料绝缘铜线或70MM2的铝线.
在选择线径时还要考虑安装地点,温度,敷设方式等,按系数整定.
回复
6楼
我这样解释不知道你能否明白?有问题再继续!
回复
7楼
当然有了,我们单位没人都有一份
回复
8楼
谢谢william5188,谢谢大家!!你说的我明白!!现在是照明负荷,所用电容量在600KVA左右,请问选择电缆用多大线径?选择电缆有没有一个经验性的公式啊?
回复
9楼
这没有特定的公式的,主要是根据载流量来选择。5楼说的够详细的了。
回复