问一句~~~~临时高压规范或着是手册上都说必须设置高位水箱,这个我没有疑义;但是关于稳高压系统中关于高位水箱的设置就没有强行规定;在自动喷淋设计手册中我同时看到了这样三句话:
1.稳高压系统对高位水箱的设置可以不做要求
2.在稳高压系统中,一般的民用建筑里还是设置高位水箱的
3.上海的消防规范里指出稳高压系统可以不设计高位水箱.
同时有这三句话,那到底是设或是不设呢!?有疑问!!!
我看过一些关于消防设计图纸,很多设计了稳高压系统之后都不再在屋顶上另外加设水箱了;有些以前是利用屋顶水箱为10MIN消防用水的,在改建中改为稳高压系统后,原有水箱也不再做为消防之用了~~~~希望高手给予赐教!!!
2楼
各地理解不同!上海可以不设置。而且现在国标里面没有稳高压这么一说!也可以不做,不过事先要跟消防队沟通好
回复
3楼
你说的国标指什么!?难道是喷规!?
回复
4楼
个人感觉屋顶消防水箱是保护建筑物的,和室内消防系统关系密切。换句话说,如果项目没有室内消防---比如石化系统的油罐区,此时泵房的稳压泵是为室外消防服务的,所以就没必要做高位水箱。
增压稳压设备一般是和消防水箱放在一起,如果非要分开设在泵房也不是不可以。总之,如果稳压泵是为室外消防服务的,就没必要设消防水箱;如果是为室内消防服务的,就要设消防水箱。
跟绕口令似的,但愿没绕进去,呵呵。
回复
5楼
楼上的,我大致明白你的意思,但是如果说是建筑物内设置消防泵和稳压泵的话,为什么还会有情况是要对室外进行稳压呢!?我看的那些关于稳高压系统都是对单体建筑而言,并没有设计到室外所以不存在室内稳压泵对外服务这一说,这些设计确实是不考虑高位水箱的!
回复
6楼
增压稳压设备---应该包括储水罐吧,如果是,只要满足10分种水量要求,可以不设屋顶水箱啊.---我认为.
回复
7楼
回复:
有些项目尚处在建设初期,没有市政管网,此时需设消防水池贮存所需的全部消防水量。如果这个项目不存在室内消防的话--比如只是单一的罐区(只有室外消防),这时就只需设低流量高扬程的稳压泵(气压罐可以减缓稳压泵的频繁启动,设上当然更好)进行稳压(若有柴油泵作为备用更好),而不需设消防水箱了。
消防水箱是为保护建筑物(可能说自救更为确切)而设的,与室外消防没有关系。
以上是对规范的个人理解,至于其他地方的规定我就不太清楚了。关键是对“稳高压系统”如何理解,个人认为稳高压类似临时高压系统---不靠市政管网,或者没有市政管网,都有加压泵,也都有增压稳压设施。而区别就是对室外还是室内,如果是对室内就要设高位水箱,仅对于室外就可不设,即使设了也没什末错,但是没必要。想想看,罐区消防动辄就是上千吨水,区区18吨水算什末,而且为设水箱还要弄个水塔之类的建筑,没必要啊。
回复
8楼
楼上,看了你的回复跟你之前说的话意思大致一样,只是更详细了.暂且不论对室外消防设水箱的问题;单说对单体建筑室内设置消防稳压,不知你有没有看到6F说的呢!?如果说水箱是满足10MIN水的量的话,那么稳高压系统里有气压罐也有相同的作用,那为什么还要设置水箱呢?!
我知道的临时高压和稳高压是有区别的,虽然他们同属于高压系统!
回复
9楼
我在7楼的回复中说过:(气压罐可以减缓稳压泵的频繁启动,设上当然更好)
我个人认为如果用气压罐替代消防水箱,不是不可以,只是同等贮水量的气压罐比水箱要大得多的多,因为除了存水还有稳压的原理,你可以咨询一下气压罐的厂家,二者有多大差距。
据我所知,在正常的需设消防水箱的情况下,几乎没有什末人非用气压罐替代消防水箱。只听说有一个建筑位于重要街道旁,认为屋顶水箱间有碍观瞻,所以迫不得已设计师在地面设了18吨贮水量的气压罐取代了18 吨的消防水箱,但据说占地面积非常恐怖。
气压罐的作用:一是用于系统有跑冒滴漏时与稳压泵共同作补水之用,且可以缓解稳压泵频繁启动;二是弥补主泵启动所需时间(30秒左右)里的短时消防供水。
只是个人见解,如有错误请专家们指正。
回复
10楼
我现在身边就有好几张图纸是不设置高位水箱的,什么时候方便的话上MSN传给你看看~
回复
11楼
我身边就有一份图纸是不设高位水箱的,它并不存在你所讲的对室外供水的情况