电镀车间采暖通风工程设计
lupilupi
lupilupi Lv.2
2006年03月03日 02:01:35
只看楼主

图纸简介: 包括电镀车间平面图,送风系统图,通风除尘图&排风系统图。 附件名:2006311141178572296.zip 文件大小:134K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

包括电镀车间平面图,送风系统图,通风除尘图&排风系统图。



附件名:2006311141178572296.zip

文件大小:134K

(升级VIP 如何赚取土木币)

平安快乐1969
2006年03月03日 09:57:10
2楼
我主要作设计采暖,通风很少设计,下面发表的见解不一定全对,只是希望大家共同探讨:
1、该图缺少必要的设计施工说明;
2、图纸各种尺寸标注不全,无法按图施工;
3、缺少通风除尘管件图;
4、设备、风口管件缺少定位尺寸;
5、系统图标高不全;
6、风机、除尘器、净化器缺安装图;
7、通风平面图未按比例绘制;
8、采暖图未标注散热器、管线管径,平面图未画回水管线,系统平衡不好,单个房间散热器应串联连接,未画采暖系统图;
回复
meng801128
2006年03月03日 17:56:12
3楼
我仅发表一下自己的见解:
1、本采暖图未标注散热器片数、管线管径,管道坡度,图中未画回水管线,未画采暖系统图,所以不满足施工图的设计深度.
2.通风图,各设备型号未给出,各设备定位未标注,没画出设备的详细安装图,不满足施工图的要求.
3.缺少设计施工总说明.
回复
tianqf@co163
2006年03月04日 17:40:08
4楼
发表一下自己的看法:
1:缺少主要设备参数。
2:平面图风管不要用单线表示,显得不专业。
3:空调出风口尺寸、方式不明确。
4:热力管管径不明确,散热器型号不明确。
5:看空调设备左侧好似引入新风,新风风量?
6:电镀车间应该有废气处理,整个车间应为负压,不知楼主是否考虑?
按照此图无法施工!
回复
xiaolake0708
2006年03月04日 22:42:08
5楼
同意以上观点!我会继续支持!
回复
jmljsl821210
2006年06月07日 16:53:33
6楼
总体上说这副图没有什么内容,
说来说去就是一些老问题了。感觉根本不详细,很粗糙
1无设计说明;
2无图例
3无系统图
4风管,风口表示也不专业
5设备也画得很简单
6设备、风管的连接件全无
总的来说就是不够专业。
回复
柚子茶shumbb
2007年01月12日 18:25:18
7楼
作为电镀车间的通风设计存在以下重要问题:
1.电镀车间各类槽子没有标明,没有相关尺寸,
2.技术说明及应有的参数没有:
比如槽边采用怎样的抽风方式,
通风管道及风机的材质,
风机的相关参数等.
回复
柚子茶shumbb
2007年01月12日 18:34:25
8楼
作为电镀车间的通风设计存在以下重要问题:
1.电镀车间各类槽子没有标明,没有相关尺寸,
2.技术说明及应有的参数没有:
比如槽边采用怎样的抽风方式,
通风管道及风机的材质,
风机的相关参数等.
回复
bingzheng2008
2007年01月16日 18:55:01
9楼
我也觉采暖图未标注散热器片数、管线管径,管道坡度,图中未画回水管线,未画采暖系统图,所以不满足施工图的设计深度.
回复
woaiche
2007年04月11日 13:28:49
10楼

说得很详细,不过第四点我认为不妥,因为设备可以定位,但是风口尺寸不能定,都只是个大概位置,因为具体施工时还要配合装潢。
回复
ffrrqq
2008年03月14日 09:05:01
11楼


同意以上观点!希望能以施工图的标准要求自己。
回复