小弟在做一个化工车间的通风与采暖设计,想请教一些问题:1、车间生产过程中会散发CO查化工手册得该车间的通风换气次数为15次/h,在设计采暖时的冷风襂透量是不是也按车间体积乘换气次数阿,但那样的热负荷要比维护结构的耗热量大好多,诚心请教冷风侵入耗热量怎么算,谢谢!2、通风量是不是等于换气次数乘换气次数。
小弟在做一个化工车间的通风与采暖设计,想请教一些问题:1、车间生产过程中会散发CO查化工手册得该车间的通风换气次数为15次/h,在设计采暖时的冷风襂透量是不是也按车间体积乘换气次数阿,但那样的热负荷要比维护结构的耗热量大好多,诚心请教冷风侵入耗热量怎么算,谢谢!2、通风量是不是等于换气次数乘换气次数。
2楼
是化工车间的鼓风机室吗?这么大的换气次数,可以不考虑冷风渗透耗热量,并应考虑设备的散热量。应控制室内的co浓度,可设置检测仪等。通风量等于换气次数乘室内容积。
回复
3楼
谢谢2楼的回复 不是化工车间的鼓风机室,就是一个车间。甲方提出设的全面排风(墙上安装轴流风机),补风由外窗提供,通过计算加热室外补风量,需要很大的热量,远大于维护结构的耗热量,这是不是太浪费了啊 能不能给个合理的方案啊,谢谢。另外由于没有车间CO的散发量,故按《工业企业卫生设计标准》放散化学物质车间的换气次数表CO为15次
回复
4楼
我认为是这样:通风时如果是采用室外新风,采暖的冷风渗入量至少是15次。如果你风机就选的15次的,应该根据车间的负压量(因为车间的有害气体是CO)和门缝、窗缝等计算冷风渗入量。
回复
5楼
“另外由于没有车间CO的散发量,故按《工业企业卫生设计标准》放散化学物质车间的换气次数表CO为15次”15次大
哪来的co?有co要考虑事鼓通风,正常情况下不需要这么大的换气次数,一般是控制室内的co浓度,你自己算一下。尽量按装散热器,不足用防爆暖风机补充。
回复