18.5kw电机经常烧,恳求解决办法
hcl811027
hcl811027 Lv.2
2010年12月20日 15:31:53
只看楼主

目前已知的情况如下:1、10kv高压输电线实际只有9kv。2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。4、测得自己厂房里的电压只有360v。目前的情况:电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。

目前已知的情况如下:
1、10kv高压输电线实际只有9kv。
2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。
3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。
4、测得自己厂房里的电压只有360v。
目前的情况:
电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。
试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?
还有,大家还有什么办法吗?
垦请各位前辈给予指点,不胜感激。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]
免费打赏
tianlanlan1974
2010年12月23日 15:36:25
42楼
1,调整变压器分接开关。2,把铝线换成铜线,减少线路损耗。3,提高功率因数。4,加装过载保护。5不行加大电机
回复
zhangyb2010.cool
2010年12月23日 15:54:53
43楼
为了提高工作效率,还是加大电机功率的好。当然了把电压提高也是必须的
回复
wqq_2010
2010年12月23日 16:20:03
44楼
投料多,负载大,电机过载了,先借22KW的试试,另外,为防止电机过载烧毁,可以在电机前加设一个热继电器电流设在40A左右,这样出现停机也不怕烧,适当减少投料就行了
回复
xiaozailin
2010年12月23日 16:46:50
45楼
该问题的本身就是电的质量问题,电压太低了,换电机的效果可能并不乐光。
回复
fywzhw
2010年12月23日 17:10:10
46楼
对电机功率太小,可能造成电机堵转这个表示赞同
回复
wanglx1999
2010年12月23日 17:11:28
47楼
农村的电网性质是白天电压低,晚上电压就高了,这是供电部门不让动变压器的原因吧。
这个安全的处理办法最好是加变频器,只是价格太高。加个电动机保护器,带欠压过压过流短路缺相的那种先对付好了。
回复
wangyidl
2010年12月23日 19:59:07
48楼
不知电机是几极的???
电机皮带轮和滚筒是否符合传动要求??
是否可以加变速箱??
回复
huashi1996
2010年12月23日 23:09:02
49楼
电机端电压才360.你再换再烧。
回复
cppjbx
2010年12月24日 09:28:55
50楼
50的电线电阻按0.67欧每公里,电抗按0.229欧每公里,功率因数按0.8,算出的电压损耗是7.78V,你首端电压时360到你这只有352V了,转矩和电压平方成比例,所以你的电机转矩更低,容易堵转,电流更大容易烧电机,这不是你的错,去和电业局反应
回复
xinxirong
2010年12月24日 09:30:31
51楼
并联电容并不能解决你的问题,串联电容可以提高电机的端电压,不过要控制好就不是那么简单,因为负载是变化的。假定不会发生电机过载,按最大功率18.5kW计算的串联电容的话,电机过电压的可能性为零,所以还是可以做到的。
|Z|=U² * Cosφ * η / Pe=380*380*0.8*0.95/18.5k=5.932 Ω
电机的R=|Z| * Cosφ =4.746 Ω,Xl==|Z| * sinφ =3.56 Ω
电容的容抗为Xc
U/Ie=4.746 + (3.56 -Xc)j
360/380 * |Z|=4.746 + (3.56 -Xc)j
求得Xc=0.56 Ω
C=1/(2 π f Xc)=5.68mF
回复

相关推荐

APP内打开