10kv单母分段,I段母线失压,这时,跳主变进线开关合母联开关,结果,II段母线也失压,两段母线电压互感器均爆炸,
10kv单母分段,I段母线失压,这时,跳主变进线开关合母联开关,结果,II段母线也失压,两段母线电压互感器均爆炸,
2楼
分析过
觉得不可理解
为一答案是,你那个站太邪了
回复
3楼
高手进来解答一下~~
回复
4楼
希望楼主能够提供保护动作情况及出口报文,另外能够提供PT型号、变电站10kV系统的电容电流。
根据楼主提供的分析,可能存在以下原因:
1、10kV系统发生谐振;
2、某条10kVI段母线的出线线路发生单相接地故障,由于系统电容电流较大原因无法自动息弧,其中高次谐波导致PT谐振烧损而造成I段母线失压,合上分段断路器后故障仍未排除,继续导致II母PT烧损;
建议:
1、在10kV母线PT的一次侧加装一次消谐器;
2、如果该站为市区供电,则考虑安装10kV消弧线圈;
回复
5楼
1.如果是合空线导致故障,则谐振的可能性很大。
2.如果是和长线,且电容电流已经达到规程装消弧线圈电流 10A(架空线系统) 30A(电缆系统),则不属谐振范围。
若为1.可在PT开口三角形侧装微机消谐器(最好是电容式的)。
若为2.可采取在PT高压侧中性点串联非线性电阻器。(也就是楼上所说消谐器)。此情况下PT开口三角装设的消谐器是不起作用的。
另外需确保PT高压侧的熔丝的熔断电流在安全值以下。
回复
6楼
电容电流已经达到规程装消弧线圈电流 10A(架空线系统)
规程规定不是20A吗?
回复
7楼
电容电流已经达到规程装消弧线圈电流 10A(架空线系统)
规程规定不是20A吗?
我也支持是谐振
回复
8楼
DT/L 620-1997<交流电气装置的过电压保护和绝缘配合>中对于10kV“钢筋混凝土杆塔或金属杆塔的架空线系统”要求是10A
10kV“非钢筋混凝土杆塔或非金属杆塔的架空线系统”要求是20A (木杆)
回复
9楼
要知道是不是谐振可以简单计算一下。
H.A.Peterson等通过模拟试验对铁磁谐振进行了全面的研究,得出谐振随着对地电容和电压互感器起始励磁电感的增大,依次发生高频、基频和分频谐振。试验结果如图1所示。由图可见,铁芯电感的伏安特性愈好,铁芯越不易饱和,谐振区域愈向右移,也即谐振所需要的阻抗参数Xco/XLe愈大(其中Xco 是线路零序容抗,XLe是TV额定线电压下的感抗)。Peterson由试验得出谐振区域与阻抗比Xco/XLe有直接关系,对于1/2 分频谐振区域,阻抗比Xco/XLe约为0.01~0.08;基频谐振区域,Xco/XLe约为0.08~0.8;高频谐振区域,Xco/XLe约为0.6~3.0。当改变电网零序电容时,Xco/XLe随之改变,回路可能出现由一种谐振状态转变为另一种谐振状态。如果零序电容过大或过小,就可以脱离谐振区域,谐振不会发生。
回复
10楼
对于1/2频率以下的情况,振荡已经不能自保持,不能算铁磁谐振范畴。而且此时过电压并不好,过电流却很大,国内多起PT爆炸事故均是由此引起。可以查阅2004、2005年的期刊<高电压技术>。里面有相关文章。
回复
11楼
有可能是单相的弧光接地引起谐振烧电压互感器的,在线路瞬时接地时相电压突上,可使互感三相铁心出现不同程度的饱和,中性点就有较大位移,位移龟压可是工频也可是诣波频率(分,高频)饱和后互感励磁电感变小,系统对地电感与对地电容相对应形成三相或单相共振回路,激发谐振
回复