400V无功混合补偿再投切时,是先投分补还是共补电容器?
400V无功混合补偿再投切时,是先投分补还是共补电容器?
2楼
控制器厂家的人呢?站出来解答一下呀!我是做成套的,所有的东西听控制器厂家的,有好的控制器有权优先选用,其它不懂!
回复
3楼
有先投共补的也有先投分补的,你看无功补偿控制器说明书!
回复
4楼
你提出的问题,是补偿器的控制策略问题。
合理的控制策略,是检测三相的无功功率,若三相比较平衡,则先用共补,否则就用分补。不能是设定那个优先!
因分补成本高,而大多数用电场合平衡度不是很差,所以不少补偿器采用先共补,后分补的方式,这里就体现了补偿控制器的设计制造的能力了!
回复
5楼
四楼同志说的很对
回复
6楼
所以在买控制器时候要问具体算法和逻辑分析,然后买回来之后做实验
回复
7楼
一般的控制器是先投共补,再投分补
回复
8楼
四楼是行家,学习一下
回复