400V无功混合补偿再投切时,是先投分补还是共补电容器?

400V无功混合补偿再投切时,是先投分补还是共补电容器?
免费打赏
wjq215
2010年12月23日 20:39:38
2楼
控制器厂家的人呢?站出来解答一下呀!我是做成套的,所有的东西听控制器厂家的,有好的控制器有权优先选用,其它不懂!
回复
lennie1219
2010年12月25日 16:45:51
3楼
有先投共补的也有先投分补的,你看无功补偿控制器说明书!
回复
shenzhen_aut
2010年12月27日 12:21:59
4楼
你提出的问题,是补偿器的控制策略问题。
合理的控制策略,是检测三相的无功功率,若三相比较平衡,则先用共补,否则就用分补。不能是设定那个优先!
因分补成本高,而大多数用电场合平衡度不是很差,所以不少补偿器采用先共补,后分补的方式,这里就体现了补偿控制器的设计制造的能力了!
回复
z1g2d3
2010年12月27日 16:10:30
5楼
四楼同志说的很对
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 13:21:04
6楼
所以在买控制器时候要问具体算法和逻辑分析,然后买回来之后做实验
回复
kpswj
2011年02月13日 16:54:35
7楼
一般的控制器是先投共补,再投分补