请教一个TN-S系统 重复接地的问题
zgf300
zgf300 Lv.2
2006年03月02日 21:18:50
来自于防雷减灾
只看楼主

三相五线TN-S 或 三相五线 TN-C-S 进建筑物总配电箱时,因为中性线要作重复接地,PE线也要接地,那么能不能在配电箱里把 N端子和 PE端子接起来,再从PE端子接线至室外接地极? 小弟急用,请各位不吝赐教 先多谢

三相五线TN-S 或 三相五线 TN-C-S 进建筑物总配电箱时,因为中性线要作重复接地,PE线也要接地,那么能不能在配电箱里把 N端子和 PE端子接起来,再从PE端子接线至室外接地极?
 小弟急用,请各位不吝赐教 先多谢
免费打赏
leedreamfly
2006年03月02日 21:24:27
2楼
那还能叫TN-S了吗?
回复
zgf300
2006年03月02日 21:38:35
3楼
请贾行家 老兄讲讲,TN-C-S系统怎么接线,进配电箱是PEN线,N线重复接地,出线的PE线怎么接?PE线是从N线端子上接吗?那么N线端子不成了PEN端子了吗?
回复
pizi007
2006年03月03日 09:01:28
4楼
TN-S在配电箱里面PE线重复接地,N线不再接地,而TN-C-S是在配电箱里面N线端子和PE线端子相连后再与接地极连接。
回复
lilin309
2006年03月03日 11:04:58
5楼
TN-C-S应该在进箱前做PEN重复接地,分出N线和PE线分别进箱,不应该在箱内接地。
因为规范规定,住宅等公用建筑必须在入户时加漏电保护,如果在箱内做重复接地,那你的漏电开关就没办法合上
回复