控制线路干扰故障的对策????
winston_xiao
2006年03月02日 20:57:28
来自于中央空调
只看楼主

对于VRV空调,控制线路,有时会产生干扰,产生通讯上的故障.很头疼,请问有高手知道有办法嘛?有何专用工具来检测干扰的位置?该怎么排除?

对于VRV空调,控制线路,有时会产生干扰,产生通讯上的故障.很头疼,
请问有高手知道有办法嘛?
有何专用工具来检测干扰的位置?该怎么排除?
免费打赏
ktchenggang
2006年03月02日 22:03:58
2楼
控制线路,有时会产生干扰,产生通讯上的故障

可以采用屏蔽线作为通讯线缆并在线缆上加设磁环。
回复
t-studio
2006年03月02日 23:29:03
3楼
请问是自流变速的么?
回复
zys0000
2006年03月03日 10:33:46
4楼
控制线路和动力线路分开敷设,信号线路采用屏蔽线。
回复
kikiko
2006年03月03日 13:12:18
5楼

说得对
回复
garyzl
2006年03月03日 22:26:15
6楼
除了上面说的分开铺设和使用屏蔽线外,还需要严格控制信号线的长度,按照说明书上写的,此外如果超出长度还可以购买功率放大器等设备,增加信号的强度。
远离干扰源如CT等设备
回复

相关推荐