春兰KFRd-70L
zhiyin18
Lv.2
2006年03月02日 20:54:39
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
我遇到了一台春兰KFRd-70L,电源是380V的,制热开机时出现E2代码,估计是抱轴了敲了好长时间都不管用,把电源直接接压机还是瞬间大电流一起就停! 请问各位有什么好办法吗?
我遇到了一台春兰KFRd-70L,电源是380V的,制热开机时出现E2代码,估计是抱轴了敲了好长时间都不管用,把电源直接接压机还是瞬间大电流一起就停!
请问各位有什么好办法吗?
免费打赏
ktchenggang
2006年03月04日 23:12:33
2楼
估计是抱轴了敲了好长时间都不管用,把电源直接接压机还是瞬间大电流一起就停!
没有好办法,还是换压缩机吧。
因为即使采用高电压一时将其冲开也不可能长期使用,最后还是坏(抱轴)。
冲压机必须是空载,即放掉冷媒,无负载时用高压电(大于工作电压)短时间冲击。
回复
zhiyin18
2006年03月05日 14:53:02
3楼
受益匪浅啊!
我上次好像就忘记把冷煤放干净了!
回复