33楼
这个功能隔离开关照样实现
回复
34楼
用什么不是原则问题,我之所以再跟这个帖子一直是针对你在20楼的那句话,我也引用过了
“如果是放在管井中的电表,住户一般是无法操作的,万一跳闸只能找物业。管井的门一般上锁,而楼上所说的断路器一般在电表内,住户也未必有钥匙。所以每套住宅为何不能理解为住户内?”
如果你从这个角度说明用断路器就可以免去这些麻烦,我的意思是不太现实。除非你管井内的断路器跟户内的再有选择性的级差。
回复
35楼
看清楚,这个总断路器是要拉闸的。条文说明说的是总断路器。
就安全角度,隔离开关用于开断正常的负荷电流不合适。
回复
36楼
我有说过可以免去这样的麻烦?我理解为这个断路器是要操作的,所以应该放在户内。
回复
37楼
我同意存在无选择性的说法。比如户内箱用40A的开关,电表未必就会装15(60)A的,所以电表内的断路器也应该与户内的同级。即使你设计可以选大一级,但供电部门未必会这样做。
回复
38楼
第二种好橡是错的
回复
39楼
按1里面的做,也是自我想象而已。配电箱分支断路器保护各自回路、上级断路器保护该配电箱的进线电源回路,那么该配电箱的进线断路器保护谁?它谁也保护不了,谁也不需要它保护。图中进线开关选择40A,那么上一级断路器选择多少?选择40A?2个一样的断路器串在一条线上干嘛?选择63A?那么导线得按大于63A选择,可这条回路却根本达不到63A,因为配电箱内进线的40A断路器已经限制了这条回路的容量。图1中的进线断路器就起个隔离开关的作用,没有别的用处。
回复
40楼
强烈反对版主加分,原因:发贴者臆断他人话语,最终得出错误结论,这样的还加分?
回复
41楼
光这句话就是错的,断路器=隔离开关?
另外按这样的说法,上海地区的做法都是瞎弄,自我想象?
回复
42楼
你这个条文说明是针对的哪条??怎么又变成“每套住宅设置电源总断路器”了??到底是总断路器还是户内箱断路器???
开始说是国标要求,后又说上海的地方标准!?
回复