户内箱总开关的选择?
sonic_81
sonic_81 Lv.2
2006年03月02日 20:26:36
只看楼主

这两种方式有什么区别?那种更好呢?

这两种方式有什么区别?那种更好呢?

1141302719770.jpg


1141302719802.jpg

免费打赏
binghuo
2006年03月03日 16:04:44
12楼



请问错在何处??
住宅上为节约投资常用第2种
回复
kanbudong
2006年03月03日 16:09:33
13楼




住宅标准,进户用断路器
回复
binghuo
2006年03月03日 16:22:48
14楼


呵呵,这是什么标准,图纸上应该是户用箱了
回复
kanbudong
2006年03月03日 16:33:17
15楼
GB 50096-1999 住宅设计规范
回复
sonic_81
2006年03月03日 19:29:36
16楼
就是住宅啊,而且上面的图是户内箱。
不过,进户只能用断路器???不是吧。



7楼的兄弟,能告诉我哪儿不标准吗? =)
回复
kanbudong
2006年03月03日 20:59:37
17楼
规范自己去查
另外住宅问题在这讨论要被扣分的。。。
回复
binghuo
2006年03月04日 09:15:52
18楼


这本规范从没要求进户要用断路器,兄台还是认真再阅读吧,如不信,请摘录过来讨论
回复
han2003
2006年03月04日 11:16:13
19楼
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;

但是一般2p断路器安装在电表箱里作为住户的总开关,入户可以用隔离。
回复
kanbudong
2006年03月04日 15:05:11
20楼
我只能说个人对规范理解不同:
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
如果是放在管井中的电表,住户一般是无法操作的,万一跳闸只能找物业。管井的门一般上锁,而楼上所说的断路器一般在电表内,住户也未必有钥匙。所以每套住宅为何不能理解为住户内?

以下是上海地区的住宅标准,这个问题说的比全国规范清楚:
12.3住户配电箱
12.3.1每套住宅应设住户配电箱,住户配电箱应设置电源总断路器,该总断路器应具有过载保护、短路保护等功能,并应同时断开相线和中性线。
回复
x0385209
2006年03月04日 15:41:18
21楼
户内总线处要接带漏电的啊,,,你怎么漏了??
回复

相关推荐

APP内打开