高层建筑给水立管发出噪声怎样解决。请高手帮忙
zzs
zzs Lv.2
2002年09月05日 14:51:16
只看楼主

建筑物高98M,给水泵房在地下2层,泵房内静水压力为11KG/M2,每个立管在13层设有比例式减压阀。每个立管从28层(最高层住宅)送到4层(最低层住宅)。29层有给水箱。因为种种原因不能更换管道。每个进户加设避震喉等因管道井太小还不行。有何方法,请指教。

建筑物高98M,给水泵房在地下2层,泵房内静水压力为11KG/M2,每个立管在13层设有比例式减压阀。每个立管从28层(最高层住宅)送到4层(最低层住宅)。29层有给水箱。因为种种原因不能更换管道。每个进户加设避震喉等因管道井太小还不行。有何方法,请指教。
免费打赏
富兰克
2002年09月05日 15:57:38
2楼
你可以换一换减压阀,比例式的好像不太好(对减压比大的情况来说).
回复
xghb
2002年09月05日 21:01:02
3楼
一级减压,显然不行!
压力太高,罪魁祸首!
回复

相关推荐