两根电缆并在一起运行与同截面一根,电流到底相差多少?如: 2根YJV-3X35+1X16并一起与1根YJV-3X70+1X35,电流差多少? 讨论一下
两根电缆并在一起运行与同截面一根,电流到底相差多少?如: 2根YJV-3X35+1X16并一起与1根YJV-3X70+1X35,电流差多少? 讨论一下
2楼
要准确值吗?没算过,我也不知道该怎样算。我只知道临时可以用2根并到一起代替1根。既然是临时那肯定有不好的地方,我也向大家学习。
回复
3楼
真的吗?
回复
4楼
2根并在一起比一根电缆大概载流量大10%左右,除非在无法穿线或者一根电缆无法满足的情况下才使用2根电缆并一起,由于制造工艺等不一样,两根电缆的阻抗不可能完全一样的,这样就有可能造成在实际使用中一根过负荷的情况,而且,实际操作和连线的时候,比如,在连接开关的时候,其中一根比较松动或者其中一根在运行的时候不小心被损坏都有可能造成另一根电缆过负荷甚至烧掉的情况,所以,除非不得以,建议不要使用两根电缆并行。如果是一根大电缆(比如240的)在实际施工中由于受到各种限制而无法拉线时,最好采用5根单心电缆,反正尽量减少两根并行的情况。
回复
5楼
同面积条件下,多根比单根的载流量大,其集肤效应小;短要注意其上面断路器的保护选择.
回复
6楼
两根并在一起比一根大?怎么听起来怪怪的。是不是有什么新的理论?
回复
7楼
两根并在一起比一根小.因为还乘以并列系数.好像是0.8左右.
回复
8楼
你查表不就知道了,需要并联时你一般不会穿在同一根管子了或是捆绑在一起吧
回复
9楼
同在个线槽里呢?
回复
10楼
哦
回复