大家来看看这张《人防进风口》的设计有多少错误!!!
one_dis
one_dis Lv.3
2006年03月02日 18:22:08
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅人防地下室,掩蔽人数为400人。

高层住宅人防地下室,掩蔽人数为400人。

1141294919510.jpg

免费打赏
sezie
2006年03月03日 10:08:47
2楼
光看这平面图也看不出什么东西吧,
首先好象没看见增压管,再是风管出机房时应该设有防火阀吧,不知道还有什么错?
回复
xiaqingxia1031
2006年03月03日 15:49:24
3楼
供参考:1.什麽掩蔽室,应明确校核风量。
2.悬板活门尺寸不明确,应校核风量。
3.扩散室接管应距墙1/3。
4.滤毒器前应设置密闭阀。
5.应有增压管。
6.出机房应设置防火阀。
7.脚踏风机距墙距离应大于700mm。
回复
greatwood
2006年03月03日 22:25:01
4楼
还有所有过滤毒室与风机房之间的风管均要设50mm的环肋密闭。
回复
greatwood
2006年03月03日 22:28:36
5楼
还有脚踏风机进风Dg300的风管接近地面在风机房内横装,处于绊脚高度,无法通行。
回复
greatwood
2006年03月03日 22:29:58
6楼
还有漏画测压装置
回复
greatwood
2006年03月03日 22:32:36
7楼
还有图中风机出风方向与送风管630X250方向不相一致,气流不顺,应改为左式。
回复
greatwood
2006年03月03日 22:34:43
8楼
还有Dg300的风管接近地面在滤毒室内横装,处于绊脚高度,横在门口,无法通行。
回复
giadr
2006年03月04日 12:58:14
9楼
没看到气密测量管

新的人防规范里要求清洁通风和滤毒通风合用,滤毒通风上滤毒罐后的风管上加风量调节阀
回复
wangfg_nj
2006年03月07日 10:11:32
10楼
1、扩散室预埋管没满足1/3要求;
2、清洁式、滤毒式风管穿密闭墙应设密闭肋;
3、风管出机房要设防火调节阀;
4、手动密闭阀距墙太近,DN400距墙至少420mm;
5、密闭通道各墙上应设气密测量管
6、缺测压装置
另:答1、2、3楼的,因清洁式通风与滤毒式通风没有合用风机,所以没必要设增压管
回复
toplhc
2006年03月07日 11:30:58
11楼
风管是手画的
回复