2楼
光看这平面图也看不出什么东西吧,
首先好象没看见增压管,再是风管出机房时应该设有防火阀吧,不知道还有什么错?
回复
3楼
供参考:1.什麽掩蔽室,应明确校核风量。
2.悬板活门尺寸不明确,应校核风量。
3.扩散室接管应距墙1/3。
4.滤毒器前应设置密闭阀。
5.应有增压管。
6.出机房应设置防火阀。
7.脚踏风机距墙距离应大于700mm。
回复
4楼
还有所有过滤毒室与风机房之间的风管均要设50mm的环肋密闭。
回复
5楼
还有脚踏风机进风Dg300的风管接近地面在风机房内横装,处于绊脚高度,无法通行。
回复
6楼
还有漏画测压装置
回复
7楼
还有图中风机出风方向与送风管630X250方向不相一致,气流不顺,应改为左式。
回复
8楼
还有Dg300的风管接近地面在滤毒室内横装,处于绊脚高度,横在门口,无法通行。
回复
9楼
没看到气密测量管
新的人防规范里要求清洁通风和滤毒通风合用,滤毒通风上滤毒罐后的风管上加风量调节阀
回复
10楼
1、扩散室预埋管没满足1/3要求;
2、清洁式、滤毒式风管穿密闭墙应设密闭肋;
3、风管出机房要设防火调节阀;
4、手动密闭阀距墙太近,DN400距墙至少420mm;
5、密闭通道各墙上应设气密测量管
6、缺测压装置
另:答1、2、3楼的,因清洁式通风与滤毒式通风没有合用风机,所以没必要设增压管
回复
11楼
风管是手画的