如此多层建筑,如何排水,一层为大厅,以上各层为所谓办公用房
如此多层建筑,如何排水,一层为大厅,以上各层为所谓办公用房
![1层.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C6/47/rBBhH11GfQ-AMDs2AADDY0Tw2eY011.jpg)
![2层.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
在一层顶板下面转管,端头啊这些地方放堵头,在梁的跨内汇集一下,沿柱子下去,到时候把柱子包起来就可以了
回复
23楼
看对一层大厅的要求了,如果要求不高,二层的排水横管,敷设在一层顶板下
如果要求较高,就提条件要个管道夹层,如果不给管道夹层,就给结构专业提条件,一层顶板降板,降400板,所有横管同层排水
回复
24楼
排水立管可在一层顶汇集,二层卫生间排水按单排做,一层层高增加,留出走排水横管的空间,最好有专用通气管
回复
25楼
是否考虑一下将排水立管设置在混凝土柱中,这样可以减少装饰投入
回复
26楼
同意24楼的说法
回复
27楼
做同层排水啊,一根横干管连接各支管,立管沿着柱子走啊
回复
28楼
这个确实好办,考究一点的让建筑靠柱子做管道井,方便检修。不考究的嘛,沿柱子排立管,装修时包起来就可以了。立管最好用可以消音的那种就行了。
回复
29楼
两种方法
一、靠着柱子排立管,然后装修包柱
二、如果一层层高足够高,在一层顶板下汇总排水管,然后沿端头设立管,排出
回复
30楼
广东这边很多都是同层排水的,到一层包柱子还是比较靠谱的做法
回复
31楼
来学习的 你们继续
回复