直径1100的单桩偏移250mm,如何补救?
miaoqi1980
miaoqi1980 Lv.3
2010年12月19日 12:20:25
只看楼主

单层钢结构厂房,天车为16T+16T,两部,独立杯口基础,一基一桩,桩直径1100,基础为1.8*1.1,人工挖孔灌注桩,设计桩中心与杯口中心重合,现施工成有5个桩向厂房内方向偏250MM,厂房有185米长,33米宽,6米柱距,62个基础,62个桩,请教如何处理,在这5个基础处加联系梁是否起作用?

单层钢结构厂房,天车为16T+16T,两部,独立杯口基础,一基一桩,桩直径1100,基础为1.8*1.1,人工挖孔灌注桩,设计桩中心与杯口中心重合,现施工成有5个桩向厂房内方向偏250MM,厂房有185米长,33米宽,6米柱距,62个基础,62个桩,请教如何处理,在这5个基础处加联系梁是否起作用?
免费打赏
烟雨西楚
2010年12月20日 14:16:47
12楼
很奇怪,挖孔桩也能做成偏差这么大,但是如果按照预制桩允许的偏差,这个应该不是问题
回复
lishuxia2005
2010年12月20日 14:43:25
13楼
挖孔桩偏移这么大,有些不可思议。
一柱一桩时仅考虑桩轴心受力,可以让设计帮忙验算一下,桩偏心受力是否满足,同时将承台予以加强(尺寸和配筋)
回复
zznxuan
2010年12月20日 15:39:21
14楼
建议外侧补一根钻孔桩,承台连接两桩比较可靠。
回复
miaoqi1980
2010年12月20日 21:24:14
15楼
多谢各位的帮忙
回复
rensa4802
2010年12月21日 00:47:17
16楼
稳定性不足,可以补强基础(注浆或补桩),之后增加稳定性增大承台。重新做基础最好。。。。
有责任心的好同志!!
回复
tzl_123
2010年12月21日 09:50:47
17楼
加大承台就可以了,毕竟钢结构厂房柱底弯矩相比轴力来说小的太多,偏250的话,由轴力引起的附加弯矩比起柱底本身弯曲来说也小很多,只是个零头,这么大的挖孔桩按构造配筋一般就能满足
建议将来做的时候桩做成椭圆桩,材料用量一样的情况下,桩刚度要好很多
回复
x3_dy
2010年12月21日 11:00:54
18楼
这个问题要学习。继续关注中...
回复
vincentxdr
2010年12月21日 11:36:29
19楼
学习中

5楼比较有道理
回复
wangdunke
2010年12月21日 12:50:43
20楼

2桩的问题不大。单桩的措施我同意楼上的!
回复
zjseasky
2010年12月21日 14:16:43
21楼
两侧补2根钻孔桩,承台连接两桩比较可靠。
回复

相关推荐