本人正在设计一个大网站的服务器机房,因为没有这方面的经验,特此向各位前辈请教。有网上资料推荐冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是这样,还有资料说设备的发热量按照用电量的60%~80%取。还有空调设备是不是应该做到100%的备用。
本人正在设计一个大网站的服务器机房,因为没有这方面的经验,特此向各位前辈请教。有网上资料推荐冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是这样,还有资料说设备的发热量按照用电量的60%~80%取。还有空调设备是不是应该做到100%的备用。
2楼
我做过电信的通讯机房空调,冷量选的是350W//平方米,空调选用的是5匹柜机用了7台,当中1台是备用的,现在用下来没发生任何问题.
楼主的房间是朝南还是北的?面积多大?什么机器?几匹的?
回复
3楼
送风方式下送上回,这一点很关键!必须采用全空气系统。
回复
4楼
这个分好赚;
服务器机房发热量你可以这样考虑,服务器(电脑)的装机功率(电脑电源)的50%就是其发热量。设备的数量你要问问甲方。因为大的机柜可以装下10台1U的电脑。
根据我做的机房的经验,负荷算下来一般是300W到450W之间,以为一般机房都需要一个检修通道,不可能太密的。另外机房即使是靠近外窗也会用金属板档起来,所以维护结构负荷很小,而且机房散热以显热为主,具体的冷量和风量需要用ID图精确计算才能达到恒温恒湿控制精度,冬天机房加热加湿量都比较小。
一般机房都是恒温恒湿的而且是24小时运行,温度一般在22~24度,湿度一般在是60%正负5%。
一般情况下考虑备用。
需要注意的是一般机房都是做气体灭火的,需要做事故排风,还要根据气体灭火的成分布置下排风或者上排风口。
好,等待拿分。
回复
5楼
大家都是行家阿
回复
6楼
拿跟板凳做起听,以前没有怎么接触过
现在跟一个网吧项目 正好学的起
回复
7楼
非常感谢各位热心的朋友。这个项目在广州,是知名网站的服务器机房。朝北的,面积大概100平方米,耗电量约70Kw。因为整栋大楼都是用VRV,所以这个机房也想用VRV,主机就放在机房外面空地上。
回复
8楼
广州?呵呵
回复
9楼
用全空气系统,送风方式下送上回应该是最好的方式,不过在这个项目可能不合适。业主想用VRV加上一些旧分体机备用。
回复
10楼
机房空调专用qq群
21966771
欢迎大家到里面踊跃发言
回复