断路器的极数问题,我都快晕了。
yzxgs
yzxgs Lv.4
2006年03月02日 15:57:31
来自于断路器
只看楼主

大家看看,这个图上的总开关跟分开关应该是几级?看了几份图,各不相同,有的用3P,有的用4P,大家来讨论讨论吧!

大家看看,这个图上的总开关跟分开关应该是几级?看了几份图,各不相同,有的用3P,有的用4P,大家来讨论讨论吧!

1141286240874.JPG

免费打赏
shmjun911
2006年03月02日 16:28:01
2楼
总开关应该是漏电4极,因为从后面看有单相用电设备。分开关按图上标的就可以。
回复
leedreamfly
2006年03月02日 16:28:20
3楼
既然进线选择CDM1L这个型号,还就得用4极的。
回复
zhbnesafl
2006年03月02日 16:29:03
4楼
漏电开关采用4P
回复
wjjoly1
2006年03月02日 16:57:29
5楼
总开关应该是4P,分开关我觉得3P和4P都应该可以!
回复
netling
2006年03月02日 17:42:33
6楼
既然总开关选用四级的,那分开关就没有必要选四级的了,四级开关不宜大量使用,有断零的潜在危险
回复
xujiagongzi
2006年03月02日 17:47:24
7楼
总开关应该是4P,分开关我觉得3P和4P都应该可以!同意!
回复
leedreamfly
2006年03月02日 17:54:30
8楼
CDM1L这个型号的“4极”是指N线进ZCT,同时又分成A、B、C、D四种,分别代表N线无保护且不断、N线无保护但随相线通断、N线有保护并随相线通断、N线有保护但不断,楼主图中这么标注看不出到底是要用哪类。
回复
konggu21
2006年03月02日 19:32:58
9楼
因为你在分支回路中有一个是C16/1P的,说明后边有单相电,所以总开应为4P的。后边的分支回路中我同意上面的看法,3P和4P都行,不过我的看法是3P的好些吧。
回复
yhb2313
2006年03月02日 19:48:03
10楼
3P、4P都可以。
回复
qb0823
2006年03月02日 20:29:25
11楼
总开关应该是3P+N。在TN-S系统中总开关只能断开相线,不能断开N线。
回复

相关推荐