新手请教10kV停送电问题,急!
dwzhxs1980
dwzhxs1980 Lv.7
2010年12月18日 20:38:00
只看楼主

35kV常规电磁式保护变电站。某10kV线路开关能正常分、合。但KK在分闸后位置时,红、绿灯同时亮;KK在合闸后位置时,绿灯正常熄灭,红灯亮。请各位前辈赐教,谢谢!

35kV常规电磁式保护变电站。某10kV线路开关能正常分、合。但KK在分闸后位置时,红、绿灯同时亮;KK在合闸后位置时,绿灯正常熄灭,红灯亮。请各位前辈赐教,谢谢!
免费打赏
nmgzrq
2010年12月21日 21:08:30
12楼
同意电老鼠的分析,曾经有个项目需要远程控制一电动隔离开关,接完线后,控制没有问题,但开关的位置信号灯两个灯(分闸和合闸)都亮,检查接线无误,后断开控制回路,只保留电源回路测得控制电缆空的芯对地电压均达到了40~60V,后来没有办法,只有将控制回路改为直流控制了,改为直流控制后一切正常。
回复
huagesz
2010年12月22日 18:48:09
13楼
只能学习了……
回复
bingqing1025
2010年12月24日 15:06:00
14楼
对着二次图查啦!

这个一般感应电点不亮灯吧?
回复
淮岸听风
2010年12月24日 15:35:59
15楼
开关以前运行正常吗?
如果是新的开关,在调试中出现的这样现象,可能是断路器的防跳与保护装置的防跳同时运用所致,我以前遇到过,把断路器中的防跳解除去就可以啦。
供参考!
回复
cdj
2010年12月26日 16:32:34
16楼
学习中,我还要好好的想想!
回复
hhan1133
2010年12月28日 20:39:27
17楼
15楼说的正确
回复