35kV常规电磁式保护变电站。某10kV线路开关能正常分、合。但KK在分闸后位置时,红、绿灯同时亮;KK在合闸后位置时,绿灯正常熄灭,红灯亮。请各位前辈赐教,谢谢!
35kV常规电磁式保护变电站。某10kV线路开关能正常分、合。但KK在分闸后位置时,红、绿灯同时亮;KK在合闸后位置时,绿灯正常熄灭,红灯亮。请各位前辈赐教,谢谢!
2楼
用的指示灯是不是二极管的?当分闸后位置时,红灯亮度怎么样?有没有量过红灯两端的电压?
怀疑是感应电压使红灯依然亮。因为二极管式指示灯的只需很低的电压就能点亮。
回复
3楼
断路器常开辅助触点没调整好,分闸后断不开,所以红灯还亮!
回复
4楼
即使断路器辅助接点没断开,万能转换开关KK(又称操作把手)的接点也应该打开了,应该也不会使红灯亮的。
回复
5楼
同意以上前辈意见 领教了
回复
6楼
感应电吧,测量一下灯两端电压。
回复
7楼
先按楼上说的量一下两端的电压,再检查一下线路,看看是不是辅助触点或者转换开关的点的问题
回复
8楼
同意电老鼠版主的意见,支持!
回复
9楼
看二次图纸,与红灯亮有关的部分查线
回复
10楼
学习,同意2楼的意见,支持!
回复
11楼
怀疑为感应电压
:)
回复