新手请教10kV停送电问题,急!
dwzhxs1980
dwzhxs1980 Lv.7
2010年12月18日 20:38:00
只看楼主

35kV常规电磁式保护变电站。某10kV线路开关能正常分、合。但KK在分闸后位置时,红、绿灯同时亮;KK在合闸后位置时,绿灯正常熄灭,红灯亮。请各位前辈赐教,谢谢!

35kV常规电磁式保护变电站。某10kV线路开关能正常分、合。但KK在分闸后位置时,红、绿灯同时亮;KK在合闸后位置时,绿灯正常熄灭,红灯亮。请各位前辈赐教,谢谢!
免费打赏
zyz8438
2010年12月18日 21:19:06
2楼
用的指示灯是不是二极管的?当分闸后位置时,红灯亮度怎么样?有没有量过红灯两端的电压?

怀疑是感应电压使红灯依然亮。因为二极管式指示灯的只需很低的电压就能点亮。
回复
lingxuct
2010年12月18日 21:42:27
3楼
断路器常开辅助触点没调整好,分闸后断不开,所以红灯还亮!
回复
zyz8438
2010年12月20日 11:38:03
4楼
即使断路器辅助接点没断开,万能转换开关KK(又称操作把手)的接点也应该打开了,应该也不会使红灯亮的。
回复
ns99h
2010年12月20日 11:41:40
5楼
同意以上前辈意见 领教了
回复
liuwei36972
2010年12月20日 14:35:55
6楼
感应电吧,测量一下灯两端电压。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月20日 14:49:38
7楼
先按楼上说的量一下两端的电压,再检查一下线路,看看是不是辅助触点或者转换开关的点的问题
回复
wangxf
2010年12月20日 21:42:34
8楼
同意电老鼠版主的意见,支持!
回复
淮岸听风
2010年12月21日 10:06:43
9楼
看二次图纸,与红灯亮有关的部分查线
回复
aowenliang
2010年12月21日 10:29:46
10楼
学习,同意2楼的意见,支持!
回复
dqzdhyl
2010年12月21日 10:31:44
11楼
怀疑为感应电压
:)
回复