钢纤维混凝土
dawei0028
dawei0028 Lv.2
2006年03月02日 14:57:54
只看楼主

诸位谁用过钢纤维混凝土?厂房或道路地面用的。就是商品灰里掺钢纤维。不知哪位给介绍一下使用经验

诸位谁用过钢纤维混凝土?厂房或道路地面用的。就是商品灰里掺钢纤维。不知哪位给介绍一下使用经验
sunrongtao888
2006年03月02日 16:32:06
2楼
大面积钢纤维地坪施工,关键是控制好地坪的平整度及防止开裂。同时,在施工中围绕地坪基层的换、填土,碎石垫层的碾压,钢纤维的搅拌振捣等,要加强动态管理……

关键词: 钢纤维混凝土 地坪 施工

国电南京自动化股份有限公司生产中心厂房位于南京市江宁经济技术开发区,厂房地坪面积21300㎡,其中最大分仓浇注长度达108.9m,全部采用了钢纤维耐磨混凝土地坪。工程使用后,混凝土地面平整、光洁,没有出现空鼓、开裂现象,得到了建设单位及质检部门的一致好评。

1、地坪基层及面层具体做法为:1600mm换、填土;300mm厚级配碎石;50mm厚细砂;0.3mm厚聚氯乙烯薄膜二层;90mm厚素混凝土垫层;160mm厚钢纤维混凝土面层及3mm厚耐磨粉。

回复
sunrongtao888
2006年03月02日 16:33:31
3楼
2、工程特点和施工重点分析

2.1 厂房所在位置位于古秦淮河冲击层,表面较松散,中间夹杂大量淤泥和砖石等建筑垃圾,经设计和质检部门认定须进行换、填土。现场平均挖土深度约1m,填土约1.6m.如何确保分层回填后的地坪基层土方压实度满足设计要求,防止出现不均匀沉降,是地坪施工的一个重点。

2.2 混凝土混合料的搅拌

由于钢纤维两端带钩,容易在搅拌时结团或分布不均,进而影响工程质量。所以确保合理的配合比和搅拌工艺是至关重要的。

2.3 混凝土面层水平度的控制

地坪表面平整度误差要求在3mm内,水平度要求高,如何控制面层的平整度是施工的另一个重点。

2.4 防止地面裂缝

由于厂房地坪浇注面积较大,厂房长195m,宽108.9m,设计未设计变形缝,地坪施工前,由我单位提出,经设计、建设、监理单位研究,分别在长度方向的(1)、(12)、(14)、(23)轴和宽度方向的(A)、(M)轴墙体一侧留置膨胀缝,施工时混凝土采用分仓浇注,膨胀缝之间最大单块浇注长度达108.9m.如何防止地面裂缝,是工程中的重中之重。
回复
sunrongtao888
2006年03月02日 16:34:42
4楼
3、施工工艺

3.1 地坪换、填土

基础混凝土垫层底标高为-2.6m, 换填厚度达1.6m.回填时严格控制填土的含水率,使其保持在最佳含水状态,回填土每30cm虚铺一层,用15T压路机碾压6遍,压路机行驶速度25— 30米/分钟,轮迹互相搭接20—30cm.每层碾压结束,用环刀土工试验,确保基土压实度大于0.92.柱基周围无碾压的部位,用电动打夯机人工配合夯实。为确保厂房地坪下土体稳定,在厂房边轴线以外2m范围内均需进行素土回填。

3.2 级配碎石铺设

地坪换、填土后,铺设30cm厚级配碎石,碎石粒径5—40mm,拌和均匀铺设后,采用15T震动压路机碾压密实,并用灌沙法对密实度进行检验,确保压实度大于0.92.

3.3 细砂及薄膜铺设、混凝土垫层浇注

细砂主要为保护防潮层的薄膜而设,因此细砂中不允许有较大的沙砾,以免破坏薄膜。铺设细砂后应在表面喷水湿润,使细砂表面均匀密实,并立即铺设薄膜;薄膜铺设后即可进行浇注9cm厚C10混凝土垫层。浇注时采用混凝土输送泵,其中混凝土泵管的钢管支架下设木板用以保护薄膜,施工人员小心操作严禁硬物碰撞薄膜以保护薄膜免遭破坏。

3.4 钢纤维混凝土面层施工

(1)配合比设计

水泥:采用P.O32.5级普通硅酸盐水泥;

碎石:碎石粒径不宜大于钢纤维长度的2/3,一般为5—20mm,含泥量小于1%;

砂:宜用中粗砂,细度模数2.5—3.0,含泥量小于3% ;

钢纤维:采用佳密克丝钢纤维,型号RC65/60BN,长度60mm,直径0.9mm等级:65,单根钢丝最低抗拉强度:1000N/mm2,掺量20kg/m3;

水:采用可饮用的自来水;

根据试验室原材料现场取样,C25钢纤维混凝土配合比为:水泥:碎石:黄沙:水:钢纤维:NC-1外加剂=420:1022:772:210:20:5.5

(2)钢纤维混凝土的搅拌

在拌合物中加入的钢纤维应充分分散均匀,才能在混凝土中起到增强作用,如果加入的钢纤维分散不均匀,将使有的部位混凝土缺少钢纤维,有的部位钢纤维过多形成团,这样不仅没起到增强作用,还会引起局部强度削弱,因此只有保证钢纤维在拌合料中分散均匀,才能获得良好的增强效果。

试验表明,影响钢纤维在拌合料中分散均匀性的主要因素为:钢纤维的体积率、长径比、碎石粒径、水灰比、砂率、以及搅拌机械、投料方法等,其中搅拌机械和投料方法尤为重要。施工时应严格按照试验室设计的配合比下料,采用强制式搅拌机拌合,可先投入砂、石、水泥、钢纤维进行干拌,使钢纤维均匀分散于拌合料中,然后加入水进行湿拌;也可先投入砂、石、水泥、水,在拌和过程中分散加入钢纤维的方法,为了提高分散性,在投放钢纤维时,可用钢纤维分散布料机。由于采用商品混凝土,搅拌时要安排专职试验员长驻搅拌站,监督、控制商品混凝土的搅拌质量,确保混凝土配合比符合设计要求,搅拌质量合格。

(3)混凝土面层的浇注

厂房柱距9*9m,施工时,按柱距分仓浇注施工,先浇注的区域采用14号槽钢作侧模,用充气钻在模板内外二侧每0.8m交错钻眼,锚入Φ18钢筋,内侧钢筋顶低于混凝土面2mm,侧模内外分别用木楔和钢筋加固牢固。

支模时用水平仪严格控制槽钢顶标高,在模板支设后用C30 细石混凝土将槽钢下面填实,以免混凝土振捣时漏浆,影响混凝土强度。混凝土浇筑时应加强振捣,由于钢纤维会阻碍混凝土的流动,因此钢纤维混凝土的振捣要比普通混凝土的振捣时间长,一般应为普通混凝土的1.5倍。振捣时采用5m长的平板振动器(尽量避免使用插入式振动棒)将混凝土振捣密实直至出浆,用2m长刮尺和木抹子将混凝土表面混凝土浆抹平,误差控制在3mm以内。

(4)耐磨层施工

在混凝土面层初凝时,开始耐磨层的施工。耐磨面层材料选用MONOTOP8 耐磨粉,每平方5kg,厚度3mm.施工时先将规定用量2/3的MONOTOP8耐磨粉按标画的板块面积用手工均匀撒布在初凝的混凝土表面。完成第一次撒布作业,待材料吸收一定水分后,进行机械圆盘的慢磨作业;第一层材料硬化至一定阶段时,进行第二次剩余的耐磨粉撒布。表面收光时卸下圆盘采用机械磨光片镘磨,机械镘磨应纵横交错进行,运转速度和镘磨角度变化视混凝土地面硬化情况而作出调整,直至表面收光为止。边角等机械难以操作的区域可用手工镘磨加工完成。

耐磨地面完成后,为防止其水分蒸发过快,确保耐磨粉强度稳定增长,应在地面施工完24小时左右在其表面喷敷NONOTOP专用养护剂,进行前期养护。

回复
sunrongtao888
2006年03月02日 16:35:27
5楼
4、伸缩缝的设置和施工

(1)缩缝

地坪混凝土按柱距9米跨每4.5m 宽浇注,在分仓混凝土浇注6—8天,并且其强度要达到12Mpa时切割缩缝。切割时沿纵向用切割机每隔9m切割平头缝,形成4.5*9m缩缝,是分仓浇注的接头缝和后切割缝。切割深度5mm,缝宽3—5mm,缝内嵌填柔性材料。

(2)伸缝

在厂房长度方向的(1)、(12)、(14)、(23)轴和宽度方向的(A)、(M)轴墙体一侧设置膨胀缝,膨胀缝内填入聚苯乙烯泡沫板,板厚20mm,防止因温度变化因起混凝土变形受到阻碍。在地坪结束后,外墙下部用弧形塑胶踢板镶贴,刚好将此缝隐蔽,达到美观效果。

5、结束语

大面积钢纤维地坪施工,关键是控制好地坪表面的平整度和防止开裂。施工中采用槽钢支模,分仓浇注,确保了表面平整度控制在3mm之内。同时,施工中要加强重点工序的动态管理,保证混凝土的施工质量。此施工工艺作法,供同类型厂房地坪施工参考。
回复
sunrongtao888
2006年03月02日 17:23:47
6楼
钢纤维混凝土在工程中的应用
钢纤维混凝土在工程中的应用随着我国基本建设的蓬勃发展,钢纤维混凝土近几年来得到了逐步应用和发展。由于钢纤维均匀地乱向分布在混凝土内共同参加工作,显著提高混凝土的抗拉强度和抗变形能力。并提高了混凝土的抗剪、抗弯、抗扭、抗裂抗疲劳强度。对于工程建设来说是一种很好的改性材料,值得推广应用。

在高层建设中采用钢纤维混凝土的有福州华福大厦,该工程地上31层,地下2层,一至八层为商业与办公室用房,层高高、开间大,九层以上为公寓,层高低、开间小,故在八层顶采用结构转换层,该转换层大梁全部采用钢纤维混凝土。钢纤维掺量为混凝土体积的1%,相当于每立方混凝土掺78公斤钢纤维。采用扬中工程纤维厂生产的剪切扭曲型钢纤维,混凝土强度等级C40,石子粒径不大于20。二幢大厦转换层大梁共计混凝土500m3,使用钢纤维近40吨。施工时由人工将钢纤维均匀地抛撒在砂石骨料中,先干拌均匀后再加水泥与水进行正常搅拌,比普通混凝土多一道干拌工序。其抗剪能力约提高45%,建成后效果较好。

福州中美大厦,地下2层,地上28层,框架 剪力墙中筒结构。标准层层高仅2.9米,最大柱距7.9米,为保证建筑净高,内框架高仅270mm,梁宽为2000mm,即为特型宽扁梁。为了保证柱周边板带的抗冲切能力,设计中将板带在柱上交汇的方块处加厚为400mm形成柱帽更好地支托由板带梁传来的荷载安全地过渡到柱上,同时又起到梁加胶的作用;两个方向柱帽的宽度与板带梁同宽为2000mm,为提高柱帽处的抗冲切能力在该柱帽处采用钢纤维混凝土。钢纤维掺入量为混凝土1%体积率,柱帽部分的钢纤维混凝土另行配置,施工时先捣注柱帽范围后捣注梁板部位混凝土。由于施工时配合较好,质量得到保证。因无较高向下垂柱的大梁,各标准层楼板底直观效果好,显得空间平整。

铁路方面在西康线椅于山隧道工程采用湿喷钢纤维混凝土取得成功,由于钢纤维混凝土的抗压、抗拉和抗剪强度大,具有很强的支护功能。湿喷钢纤维混凝土工艺节省人力、物力、简化工序、降低成本。喷射混凝土施工简便,不用模拟,只需配备一台喷射机与搅拌机,省去了支模、浇筑和折模工序,使混凝土输送、浇筑和捣实合为一道工序,取得良好的经济效益。由于工序简化,也减少了工序间的相互干扰,加快了衬砌的施工速度,提高了施工效率。湿喷钢纤维混凝土可通过输料软管在高空或狭小工作区间向任意方向施工薄壁结构,机动灵活,有较广的适应性,因而在隧道施工中适用范围广,可适用于III类及其III类围岸以上的衬砌。与干喷相比,湿喷大大减少了施工粉尘,优化了施工环境,钢纤维混凝土外有的粗糙,其小槽沟能吸收声波,减轻回音,因而具有降低噪音的功能。

上海等地在预应力管柱和预制方桩生产中,在桩头或桩尖部分加入钢纤维,以增强桩的抗锤击性能和贯穿能力,都取得良好效果。
回复
dawei0028
2006年03月02日 19:38:49
7楼
上边两位的文章在网上我都搜得到呀。有哪位自己干过厂房地面用该种材料的
回复
sgy001
2007年07月01日 17:25:22
8楼
有没有关于喷射混凝土的室内试验资料啊?
回复
gcj123456789
2007年10月13日 14:06:55
9楼
上边两位的文章在网上我都搜得到呀。有哪位自己干过厂房地面用该种材料的
回复
淡薄宁静
2009年06月18日 11:01:12
10楼
不错,感谢不错,感谢不错,感谢不错,感谢不错,感谢不错,感谢不错,感谢不错,感谢不错,感谢
回复
lzflklxj
2009年06月21日 10:04:38
11楼
甲方要求很严格,关键是地面下土层处理,其次是地面加强做法