紧定式线管一定要跨接线吗?
hyb9918
hyb9918 Lv.2
2006年03月02日 14:38:13
只看楼主

小弟是新手,有一急事请教各位大哥:紧定式线管的跨接接地,一定要用跨接线,还是能否用螺帽代替?国家行业标准<<套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程>>里是怎么规定的?

小弟是新手,有一急事请教各位大哥:紧定式线管的跨接接地,一定要用跨接线,还是能否用螺帽代替?
国家行业标准<<套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程>>里是怎么规定的?
免费打赏
tnazxc
2006年03月02日 15:48:12
2楼
规程之5 管路接地:5.0.1 套接紧定式鋼导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线。管路外壳应有可靠接地。
4.0.2之1 直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺惕脱落。
4.0.6---管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。
以上提及的配件,正规管子厂都配套供货。我初用时,当地监理也抱怀疑态度,经实测和讨论后才确认可用
回复
z7777zz
2006年03月02日 16:18:58
3楼
好像管壁厚与附件 壁厚都要达到1。6吧
回复
netling
2006年03月02日 17:52:32
4楼
不是1.6是1.5
回复
konggu21
2006年03月02日 19:34:25
5楼
回去查查再说。
回复
z7777zz
2006年03月02日 21:45:34
6楼
我查了 就是1。6 见第10/11 页
回复
niuli201
2006年03月02日 21:55:34
7楼
套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程,这个规范那里可以下载?
回复
tnazxc
2006年03月03日 08:20:07
8楼
管径不同时,壁厚亦不同,查SKG技术标准:φ16---φ32时=1.6 。φ40--50=2.0。我的资料显示某生产厂按1.6生产並送检均合格。
回复
yjl-1
2006年03月03日 09:47:24
9楼
其实施工中用1.6的很少的,大部分是1.2和1.3的,那种螺丝的质量也是经常有问题的.没法说!
实际上是理论上可以,现实中并不规范!擦边球吧!
回复
hanson-foxconn
2009年08月09日 10:18:25
10楼
不用再做接地跨接线了。
回复
shen38575
2009年08月09日 17:25:51
11楼



这个同意。。
回复

相关推荐

APP内打开