广东省院2010笔试题目---- 18楼25楼有比较合理答案
at0417
at0417 Lv.3
2010年12月18日 11:48:17
只看楼主

工程案例:某抗震设防烈度7度(0.10g)地区拟建一超高层商务大楼,建筑物地上66层,地面以上总高度为300米,图示为该建筑办公区域标准层平面,其中电梯筒内部区域已作结构布置,请按要求完成下列问题。1.请根据建筑物的特点,选择合理的结构体系,并简述选定的结构体系的受力特点。2.本工程电梯筒外平面楼盖体系考虑采用钢结构(采用钢-混凝土组合楼板)或钢筋混凝土结构,请根据项目特点和选定的结构体系选择合适的楼盖体系,并简述理由。

工程案例:
某抗震设防烈度7度(0.10g)地区拟建一超高层商务大楼,建筑物地上66层,地面以
上总高度为300米,图示为该建筑办公区域标准层平面,其中电梯筒内部区域已作结构布置,
请按要求完成下列问题。
1.请根据建筑物的特点,选择合理的结构体系,并简述选定的结构体系的受力特点。

2.本工程电梯筒外平面楼盖体系考虑采用钢结构(采用钢-混凝土组合楼板)或钢筋混凝
土结构,请根据项目特点和选定的结构体系选择合适的楼盖体系,并简述理由。

3.根据上题选定的楼盖体系,在平面上对电梯筒外办公区域作简单结构布置,布置竖向构
件(采用阴影填充),并标注梁、板的初定截面,钢筋混凝土结构参图示方式标注,钢结构H
型钢梁截面标注采用“H梁高X翼缘宽度”(如:H500X300)的方式。(办公区域采用开放布
置,并设置天花吊顶,梁布置方式可不考虑间墙因素。)

4.本工程为超高层建筑,层数多,高宽比较大,请简述结构设计中需要重点考虑的问题。
并提出相关的解决措施。---

[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-1-26 09:01 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
at0417
2010年12月18日 19:37:30
2楼
没人对此进行讨论??
说实话,对省院出的这题目不知道他们想考查些什么
应该很多人都会选择框架-核心筒结构吧
回复
jlbeyond
2010年12月21日 11:56:36
3楼
这个太难了,我不会:L
回复
iamdxl
2010年12月21日 13:24:30
4楼
超高层的概念设计,对于没有高层设计经验的人来说,基本上就没戏。
回复
wangjin_1230
2010年12月21日 15:56:30
5楼
他们不是征集方案吧 搞这么难的东西
回复
cs19841015
2010年12月21日 16:01:22
6楼
正要用到,谢谢了
回复
popyvsshe
2010年12月21日 16:14:27
7楼
框架核心筒会比较困难,66层啊。用筒中筒的结构体系比较合理。
回复
mugenfu
2010年12月21日 16:51:29
8楼
超高层结构大部分都是钢结构和混合结构吧~~规范上面筒中筒结构7度抗震时的最大适用高度是230米而已。
回复
seejh
2010年12月21日 20:44:59
9楼
打酱油的路过,顶一个下
回复
鉴定加固
2010年12月21日 23:06:17
10楼
框架核心筒会比较困难,66层啊。用筒中筒的结构体系比较合理。
回复
at0417
2010年12月22日 09:55:27
11楼
是不是都超限了呢?按框筒或者筒中筒结构
回复

相关推荐

APP内打开