市政排水做明沟的话,急!!!!
joepan
joepan Lv.4
2002年09月04日 12:37:06
只看楼主

市政排水做明沟的话,明沟坡度是否应做成和道路坡度一样。现道路做0.8%,若我明沟做0.3%岂不是沟的大小每一段都不同,那么挖深是否也就不一样啦。

市政排水做明沟的话,明沟坡度是否应做成和道路坡度一样。


现道路做0.8%,若我明沟做0.3%岂不是沟的大小每一段都不同,那么挖深是否也就不一样啦。
免费打赏
lljjxx
2002年09月04日 17:22:35
2楼
是排雨水吗?你可以去看一下规范。
回复
joepan
2002年09月05日 09:32:47
3楼
关键是该地区,整个排水系统就是明沟,而且是合流的。那么还要考虑周围建筑的排水接入问题,所以我觉得很棘手。
回复
goodman
2002年09月05日 10:03:17
4楼
看介绍应该是雨污水合流用的排水明沟,较多老城区或村庄存在此种现象.建议排水沟按雨季排水量考虑明沟断面尺寸,以免暴雨时合流水外溢;道路路坡0.8%,沟坡可采用0.3~0.5%,明沟敷设一段后可设置局部的跌差协调与道路的相对关系.
回复
joepan
2002年09月05日 11:19:55
5楼
真是goodman,忍不住想拥抱你一下,能不能说说按雨季水量和按暴雨公式计算差别大不大。


因我从来没做过这种样式的所以一开始就手足无措,还有合流制的明沟计算应该按满流还是非满流啊。


能不能给个联系方式啊,真想多问问您点问题。
回复
ouyibing
2002年09月05日 16:25:42
6楼
我觉得倒是和地面坡度一致好一些。不过我觉得用明沟不好。
回复
qqxx
2002年09月05日 17:41:50
7楼
明沟的坡度小于道路坡度,岂不是出现下游明沟高于路面的情况吗?而且明沟越往下游,汇水面积越大。我认为如果道路坡度比较小的话,明沟的坡度甚至要大于道路坡度,这样越到下游,明沟的过水断面越大。如果道路坡度比较大的话 ,可以与道路同坡度。当然,这需要经过计算。而排水明渠的超高不小于0.2米,所以不能安满流考虑。
回复
joepan
2002年09月06日 08:57:53
8楼
首先用明沟不是我想的,当地的排水系统就是这样。
其实沟坡做成与路一样我觉得到挺好,这样挖深也能控制,如果像goodman说的那样为了保证沟坡一致,那岂不是挖深越到后面越深。
而像楼上的兄弟说的沟坡大于路坡,那排水沟的坡度有没有最大的限制呢。
回复
qqxx
2002年09月06日 17:40:40
9楼
排水沟的坡度应限制应该与流速限制有关,一般明沟应为0.4m/s
回复
hbhb
2002年09月06日 23:13:20
10楼
如果要求不高可以设明沟排水,以前的小城镇用的较多,但建议不提倡,受约束的条件多,环境差。
根据您说的情况,条件还是比较好的,根据沿线的出户管道来确定深度(不能太深了,就将就些吧),坡度的确定不必太在意流速的限制(不会冲坏的),沿道路坡度就可以了,估算水量来确定宽度(采用这种方式的要求都不会太高)。结构可参照道路标准图。
回复

相关推荐