板厚
linguonuo
linguonuo Lv.4
2010年12月17日 17:18:03
只看楼主

普通地下室顶板厚度不宜小于160mm屋面板厚120mm,双层双向配筋,不够处加设短筋电梯机房板厚150mm,双层双向10@150与电梯井相连处板加强,厚度120mm,双层双向配筋

普通地下室顶板厚度不宜小于160mm
屋面板厚120mm,双层双向配筋,不够处加设短筋
电梯机房板厚150mm,双层双向10@150
与电梯井相连处板加强,厚度120mm,双层双向配筋
免费打赏
liuchen003
2010年12月17日 17:36:14
2楼
有什么问题?
回复
risan
2010年12月17日 19:55:11
3楼
个人觉得:
1。普通地下室顶板需要做160吗?除非与高层相连的地下室。
2。机房板用做这么厚吗?个人一般作120厚,且采用冷轧带肋钢
回复
shuashuabiao
2010年12月17日 23:43:58
4楼
嵌固端板厚才需要160
回复
lanqi3267752
2010年12月18日 00:46:25
5楼
看看,规范里面的有“宜”“应”。
回复
linguonuo
2010年12月21日 17:28:56
6楼
回复4# 作为上部结构的嵌固端 板厚为180
回复
lishuxia2005
2010年12月22日 10:48:08
7楼
不考虑嵌固作用的地下室顶板要求160,目的之一考虑施工期间的临时堆载。
回复
飞翔的海
2010年12月22日 12:28:26
8楼
这个和嵌固有关,一切以计算为准,看看上下抗侧刚度比吧
回复
heping2011
2010年12月22日 14:56:21
9楼
“普通地下室顶板厚度不宜小于160mm”这个符合高规的第4.5.5 条规定:......普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。”
但是《地下工程防水技术规范 》GB 50108-2008 第4.1.7条规定: 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
所以我认为地下室构件厚度不应小于250mm。
回复
飞翔的猪
2010年12月22日 16:07:48
10楼
:lol 学习了!
回复
飞刀
2011年04月06日 10:31:21
11楼
同意楼上的,可还就是有人提出采用200厚,不知道为啥?