发现一个供热工程的问题 希望有那位大哥帮忙解答
cwj_1984127
2006年03月02日 11:41:13
来自于采暖供热
只看楼主

在我们的供热工程教材中,计算围护结构的耗热量时,其中引入了一个朝向系数,书中说明朝向修正系数就是在计算冷负荷时的太阳辐射得热,太阳辐射的得了量应该为正的,所以计算冷负荷时(1+Xg)应该小于1,Xg应该小于0,但根据《暖通规范》北,东北,西北的Xg为0—10%。 我想请问一下在北,东北,西北的朝向修正系数为什么会大于0呢?? 急切求知!!!

在我们的供热工程教材中,计算围护结构的耗热量时,其中引入了一个朝向系数,书中说明朝向修正系数就是在计算冷负荷时的太阳辐射得热,太阳辐射的得了量应该为正的,所以计算冷负荷时(1+Xg)应该小于1,Xg应该小于0,但根据《暖通规范》北,东北,西北的Xg为0—10%。
我想请问一下在北,东北,西北的朝向修正系数为什么会大于0呢??
急切求知!!!
免费打赏
xiaqingxia1031
2006年03月02日 15:51:40
2楼
因素有三:
1.南、北向房间耗热量客观存在差异。
2.北向房间由于接受不到太阳直射作用,而使人的实感温度低。
3.墙体的干燥程度北向比南向差。
回复
cwj_1984127
2006年03月02日 22:16:40
3楼
谢谢楼上!!
回复