很着急,关于接地的问题
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2010年12月17日 14:31:38
只看楼主

事情是这样的,我现在一个项目上要用到很多水泵,都集中放到现场,原来是准备从电气柜上拖三相四线的电缆连接现场的水泵的,3相火线+1根保护线,但老板为了省钱,硬是要把那根保护线去掉,说是在现场用长条的扁钢和接地端连在一起,然后用导线把水泵的外壳连到扁钢上就行了。我不知道这样可行不可行,会不会出事,看规范上也没讲这个问题。现在不知道怎么办才好啊。

2010年12月17日 22:42:01
12楼
这种做法是可以的,一般我们的厂房里,都有接地系统,多数是用扁钢做的。
但是要注意:接地电阻必须合格(≤4欧姆),每个设备必须可靠接地。
回复
amdintellive
2010年12月17日 22:58:37
13楼
你老板比较牛啊,孩子!你遇见个好老板。
回复
wangzhiqungz
2010年12月17日 23:27:35
14楼
这个就是典型的TT系统啊。
回复
asd20008
2010年12月17日 23:29:58
15楼
与接地系统接上,没问题的
回复
wanfeng911
2010年12月19日 16:32:09
16楼
我怎么觉得是个典型的TN-S系统啊。
回复
youzuzuose
2010年12月19日 17:19:51
17楼
4*40或以上的都可以
回复
yaoxiaopeng
2010年12月19日 17:21:52
18楼
老板比你专业:lol
回复
无止境
2010年12月19日 17:43:54
19楼
可以接地电阻测试必须达到要求
回复
sunyong770109
2010年12月20日 15:57:40
20楼
老板说的对,工厂里都这麽做的。做好后要用接地电阻测试仪测下阻值。
回复
study_2008
2010年12月20日 18:27:57
21楼
是标准的TT系统么? TT可是带N线的.是IT吧?
回复