很着急,关于接地的问题
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2010年12月17日 14:31:38
只看楼主

事情是这样的,我现在一个项目上要用到很多水泵,都集中放到现场,原来是准备从电气柜上拖三相四线的电缆连接现场的水泵的,3相火线+1根保护线,但老板为了省钱,硬是要把那根保护线去掉,说是在现场用长条的扁钢和接地端连在一起,然后用导线把水泵的外壳连到扁钢上就行了。我不知道这样可行不可行,会不会出事,看规范上也没讲这个问题。现在不知道怎么办才好啊。

2010年12月17日 14:39:50
2楼
没事,放心吧。
不过提醒你们老板一定要接劳,最好是接两处。测下电阻,小于4欧姆就OK啦
回复
lingxuct
2010年12月17日 15:35:08
3楼
好象那老板比你专业!

现场扁钢可以在现场与接地装置连接,也可以同配电系统的接地装置连接。
回复
rk5707
2010年12月17日 15:38:27
4楼
你的老板很厉害!这叫什么系统呢??TT吗?
回复
ccccyq
2010年12月17日 16:05:13
5楼
我不同意这种接法,它属TT系统的接法,发生接地故障时主开关如不带漏电将无法跳闸,很危险的
回复
wanfeng911
2010年12月17日 17:16:21
6楼
其实我老板是个工程师,什么都懂,不过好像什么都不是很精通。所以他说的话我也不敢全信。
回复
lingxuct
2010年12月17日 17:24:49
7楼
4、5楼的说法不对,我在石化企业,都是这样做的,装置内电机(大的装置有100多台)都是三芯电缆,外壳接地都是从地下的接地扁钢上引接的,地下扁钢与变压器工作接地的接地装置连通的。
回复
wanfeng911
2010年12月17日 17:47:43
8楼
那用多大扁钢有没有什么要求啊?扁钢的截面积要怎么算啊?
回复
无影
2010年12月17日 17:58:42
9楼
楼上说的很有道理,所以要计算下短路电流
回复
黄成
2010年12月17日 19:39:13
10楼
你的老板很厉害!这叫什么系统呢??TT吗?
回复
jztgg
2010年12月17日 22:10:33
11楼
标准TT系统,你的老板很在行
回复