事情是这样的,我现在一个项目上要用到很多水泵,都集中放到现场,原来是准备从电气柜上拖三相四线的电缆连接现场的水泵的,3相火线+1根保护线,但老板为了省钱,硬是要把那根保护线去掉,说是在现场用长条的扁钢和接地端连在一起,然后用导线把水泵的外壳连到扁钢上就行了。我不知道这样可行不可行,会不会出事,看规范上也没讲这个问题。现在不知道怎么办才好啊。
看来大多数人都同意你老板的做法啊 呵呵
回复
23楼
按你老板说的做,你会发现很难算接地故障电流,很难校验保护电器的灵敏度是否能满足要求。接地导体的热稳定也是很难算的,不过扁钢便宜,保守取大点就行。
总之规范是不建议这种做法,设计拿不出校验计算书,有不确定性。
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007
3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。
2)
保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
5. 1. 16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,采用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:
1 在爆炸性气体环境中,应敷设在
同一路径的同一结构管、沟或盒中。
2 除上述情况外,宜敷设在
同一路径的同一构筑物中。
合规范又合老板意见的做法是:扁钢沿着电缆一起走,尽量靠在一起。别忘了校验扁钢的热稳定和保护电器的灵敏度。
回复
24楼
系统为典型的TT系统。
如果负载都是三相水泵的话,是完全可以这样做的。
看来如今的老板也不是吃斋的了:lol
而且这个老板很精明!
回复
25楼
这样做属于TT系统,但为了保证安全,每台泵的开关需要加漏电保护。
回复
26楼
你的老板说的很对,也很专业,这个做法我以前也这么做过
回复
27楼
有这么做的:victory:
回复
28楼
我倒不认为老板比楼主更专业!
采用老板的做法,实际上是TT系统接地方式的做法,这在很多老企业有很广泛的应用,可以节省很多电缆费用。但是以前都这么用的,不能说明这种用法没有缺陷!
个人认为楼主的方法更好,用电设备的外露可导电部分与电源端接地有直接的电气连接(TN系统),优点在于:
1、提高保护的灵敏性,快速切除接地故障,保证设备和人身安全是有好处的!
2、发生单相接地时,绝大多数接地电流不会通过地网,减少了地下接地网的腐蚀。避免了某处因为接地不良而可能导致的打火、触电的可能性。
回复
29楼
其他的不多说,发个TT的图来看下,楼主设备端要是做成TT了,那电源端是不是做成TT的呢
[
本帖最后由 t800 于 2010-12-23 15:12 编辑 ]
回复
30楼
规范不能违反!
23楼,给出的电缆规范!非爆炸危险环境,应执行。
防爆规范,GB50058-1992,第2.5.15条,明确要求“应采用专门的接地线。”而且,明确“金属管线、电缆的金属包皮等,只能作为辅助接地线。”
采用TT系统,风险很大!考虑到运行人员的技术能力,不支持在工矿企业采用TT系统!
如果是TN系统,而且变压器和电动机也是在同一个建筑物内,此种情况表面复杂,实际上接线很简单,这种情况的接地扁钢本身就是变压器的中性点,用扁钢接地,其实是接到了变压器的中性点上了;但,前提是,可靠!怎么保证接地的可靠性!?可靠了,是TN-S系统;断开了,就变成了TT系统了,那可就危险大大滴啦!解决办法,每台电动机,采用两处互不影响的独立接地点,保证可靠性。还有,每年做一次接地的检查和接地电阻测试的试验!
回复
31楼
TT系统,设备外壳在发生单相接地故障时间段(保护动作断开之前),会形成很高的危险电压!而且,不只是发生接地故障的设备外壳电位升高。而是,电气距离较近(与变压器接地点的电阻大于与故障点之间的接地电阻)的所有设备的外壳的电位,都会处于危险电位!