这种做法合理么??????
xlj6034
xlj6034 Lv.2
2006年03月02日 11:00:12
只看楼主

最近做的一个高层住宅甲方要求给水和热水支管均暗装,并且结构不做垫层,只让在地面上做沟槽,二次装修时将地面抬高,这种做法合理么?我怎么觉得有点别扭,请各位大虾不吝赐教^-^

最近做的一个高层住宅甲方要求给水和热水支管均暗装,并且结构不做垫层,只让在地面上做沟槽,二次装修时将地面抬高,这种做法合理么?我怎么觉得有点别扭,请各位大虾不吝赐教^-^
xlj6034
2006年03月02日 11:01:12
2楼
呵呵,每人看么,自己先顶一下!!!!!!!
回复
zhh_1977
2006年03月02日 12:51:09
3楼
那地面的钢筋怎么处理呢?还不如做顶上以后吊顶,地面比较难处理
回复
waterzxr
2006年03月02日 13:09:58
4楼
给水管道不能敷设于结构层中,你的那个搞结构的胆子真大!
回复
fengzhizi
2006年03月02日 14:35:44
5楼
吊顶
回复
mars_e
2006年03月02日 16:04:55
6楼
很不合理!!
回复
xlj6034
2006年03月02日 17:01:33
7楼
9494,我也觉得不合理,但甲方和我们总工已经沟通好了,我这小兵只能在这里发发牢骚
回复
xlj6034
2006年03月02日 17:10:09
8楼
唉,没办法呀,甲方已经和我们专业负责人沟通好了,我这个小兵也只能在这里发发牢骚
回复
lyutian
2006年03月02日 20:40:02
9楼
一般都做垫层再从上面用压槽机压槽敷设管道啊!
回复
applan
2006年03月02日 20:40:43
10楼

楼面垫层、找平层等好象是建筑做的吧?
管道可以尽量走墙边。
你说的专业负责人是给排水专业负责人还是其他负责人?
回复
f_jg2003
2006年03月02日 21:01:18
11楼
即然甲方和你们总工已经给定好了,你就做就行了。
回复