各位高手好,我想问问现在地下和地上的楼梯间及前室加压送风需分开设风机吗?
zoushan1986
2010年12月17日 14:10:12
来自于通风排烟
只看楼主

各位高手好,我想问问现在地下和地上的楼梯间及前室加压送风需分开设风机吗?

各位高手好,我想问问现在地下和地上的楼梯间及前室加压送风需分开设风机吗?
王木匠
2010年12月17日 15:23:58
2楼
前室不需要
防烟楼梯间风量按地上地下风量相加。
回复
villagerchan
2010年12月18日 12:49:30
3楼
合用前室或消防电梯前室,如果地下和地上层相加没超过32层或不超过100m,可以不分开;楼梯间地下和地上分开系统也行,合用系统也行,建议分开系统。具体风量详见规范相关条文。
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:17:34
4楼
如果有条件的话应该分开设置,在条件不允许时,可以合设
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:18:39
5楼
当地下和地上的楼梯间及前室加压送风合设风机时,需增加30%的风量
回复
liuxiaoyan0302
2010年12月21日 10:46:52
6楼
前室不需要,楼梯间需要,
详见《实用供热空调设计手册》(上册)P1220~1221 13.4.10 地上、地下共用楼梯间的加压送风系统设计
回复
梦想成真321
2010年12月21日 17:29:58
7楼
楼上的,我觉得你的理解有点不太对,当然我们可以共同探讨。我看了一下你所说的“实用供热空调设计手册》(上册)P1220~1221 13.4.10 地上、地下共用楼梯间的加压送风系统设计”,它里面有句话不知道你注意了没有,具体见贴图,也就是说,不是前室不需要,而是要根据情况。它只是举出一个情况,做示范。

[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2010-12-21 17:32 编辑 ]
回复
q394562689
2010年12月21日 17:55:47
8楼
我觉得6楼的说得对。
回复
lnhldwlh
2010年12月22日 08:30:31
9楼
6楼说得对,楼梯间是相通的,前室本来就不是相通的。
回复
梦想成真321
2010年12月22日 08:35:59
10楼
楼上两位,是否可以探讨一下,前室就不需要了吗?书中也只是提供一个实例,并没有说不能啊,特别是表13.4-10
回复
liuxiaoyan0302
2010年12月22日 10:33:45
11楼
楼上楼下的防烟楼梯间之间设有防火门,由此将防烟楼梯间隔开分为两个不同的系统。
楼梯间一般是采用自垂百叶,当着火时,所有自垂百叶自行打开,势必会造成地下楼梯间压力不足,如果地上地下合用一台风机,万一地下起火,风机设屋顶层,所有风口开启,则可能导致地下楼梯间防烟不足,因此要分设。
而对于前室(或合用前室),采用的是常闭多叶送风口,起火时开启着火层及上下相邻两层风口,地下室前室(或合用前室)亦如此,风机开启时足够起到防烟作用。因此没必要分设。
另外,我觉得分设不是不可以,但是没必要那么做,要在地下室前室墙上开很大的洞,估计业主也不会允许。