人防的进风机房(设脚踏风机)的风管壁厚要3MM?
guolei2002
Lv.12
2010年12月17日 11:36:52
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
似乎规范只说在染毒区应设置2-3MM厚度的钢板。大家说说
似乎规范只说在染毒区应设置2-3MM厚度的钢板。大家说说
young263
2010年12月17日 12:23:30
2楼
密闭阀后到风机的管段可不按3mm做。密闭阀前按3mm.
回复
guolei2002
2010年12月17日 22:18:20
3楼
明白了,谢楼上