我现在设计高层公共建筑,上层为办公楼,整栋楼均采用多联机,请问新风怎么设计啊另外有没有什么多联机规格选择手册啊,感谢啊

我现在设计高层公共建筑,上层为办公楼,整栋楼均采用多联机,请问新风怎么设计啊
另外有没有什么多联机规格选择手册啊,感谢啊
wangxch139
2010年12月18日 08:37:30
12楼
变频、变制冷剂流量多联机一线品牌有大金、东芝、三菱电机(或三菱重工-海尔)、日立(海信)、富士通-将军以及国产格力、美的等,但上述品牌的新风机单机容量超过10HP、风量大于2000m3/h,似乎仅有大金一家(20HP、6000m3/h)。可按需和建设单位的经济承受能力择用。大风量的新风机组应安装在新风机设备房或无人逗留走廊等部位(运转噪声稍大),新风机送风出口处设置消声器(ZP100即可),穿越防火分区和新风分配支管部位应安装防火调节阀或调节阀。新风机出口余压较高或送风距离较远的情况下,新风管道应采用镀锌薄钢板金属风管,风管保温应穿越耐火等级不下于B1的材料。
回复
wuchaowen
2010年12月18日 09:31:27
13楼
呵呵,学习了...
回复
wyf462311
2010年12月18日 12:39:45
14楼
12楼兄弟说的不错,建议加分奖励啊!
回复
sunlinyanxc
2010年12月18日 13:55:01
15楼
我建议新风采用全热交换器,也就是新风换气机,不需要外机,比较节能,就是风量都比较小,可能数量会较多。在做多联机时需要把这部分负荷考虑进去。
回复
ybs056
2010年12月18日 19:30:38
16楼
现在多联机有新风机组,价格可能高一些,有些小风量的新风机可以与其它室内机合用一个室外机,大风量的新风机就要单独设置新风机房室外机了,具体可以参照厂家样本。