如图:设电流互感器P1接在A点,P2接在B点。1) 当I、II段被联络柜接通,且由I段供电时,这种接线当然是符合“减极性”接法的。2) 但当I、II段被联络柜接通,且由II段供电时,图中的这种接线就是“加极性”接法的。在1)和2)两种情况下,电流表的指示有什么不同?如果没有不同,甚至对保护继电器亦然,那么强调电流互感器的“极性”问题意义又何在呢?
如图:设电流互感器P1接在A点,P2接在B点。
1) 当I、II段被联络柜接通,且由I段供电时,这种接线当然是符合“减极性”接法的。
2) 但当I、II段被联络柜接通,且由II段供电时,图中的这种接线就是“加极性”接法的。
在1)和2)两种情况下,电流表的指示有什么不同?
如果没有不同,甚至对保护继电器亦然,那么强调电流互感器的“极性”问题意义又何在呢?

12楼
测量对CT极性无要求,带方向元件的保护或母差保护就要要求极性。
加变送器,装零位在中间的表头,就能指示潮流方向了。新式的电度表本身就能分辨功率流向。
回复
13楼
11楼说:“对于保护装置来说极性无影响”
12楼说:“带方向元件的保护或母差保护就要要求极性”
那么什么样的属于“带方向元件”呢?
另外:我们做的柜子,联络柜都是有三个测量用的互感器的,看来应该是设计院的图纸上的,我们懒得改。
回复
14楼
是啊,我们这也是这么做,母联需要计量什么东西啊
回复
15楼
我反应慢,想了很久才想起来,其实我的问题应该是:
电流互感器的二次绕组如果接反,会有什么影响?
按照楼上各位的说法:对测量当然没有什么影响。
那么,对保护计量呢?
回复
16楼
看来盘厂的做法都是统一的。
回复
17楼
母联有需要计量的。曾有过案例的,记不清了,好象是两路进线来自两个供电所。
回复
18楼
对测量没有什么影响,但对于计量就有极性了,电度表可能会反转
回复
19楼
交流电本身就没有方向之分,极性我想只是强调互感器连接时的同名端问题,电源哪个方向进对电流表的指向没影响吧
回复
20楼
联络柜中计量是有的
我上个月做的一个项目中,有特殊要求。就用了DELIXI的多费率电度表DTSF607。大家可以去看是双向计量的。不然一般的电度表的正反走都不能确定还装的话就没有意义了。
一般我也是建议用户取消.好歹也为公司省了几百块,呵呵
回复