我见师傅们加氟,怎么都从压机吸入口加呢,不怕液击吗

我见师傅们加氟,怎么都从压机吸入口加呢,不怕液击吗
免费打赏
fddl
2010年12月16日 16:14:36
2楼
吸气口压力低,制冷剂才好加进去;液态制冷剂进入系统后都气化了,不会液击
回复
sanwhy
2010年12月17日 12:42:22
3楼
非常谢谢,我顾虑多了!
回复
荣昌制冷
2010年12月19日 10:39:14
4楼

空调的吸气管上都设有气液分离器,再说,加液管径那么小,或加液阀开得小,不必担心产生液击现象。
回复
duzewen2008
2010年12月19日 16:58:52
5楼
也不一定必须从吸入口加,只要是低压端,哪里有检修口,都可以加。加液管那么小,加进去的液体早被汽化了。完全不必担心会液击。