卫生间与厨房共用排水立管可以吗?
habagou286
habagou286 Lv.2
2006年03月01日 19:36:53
只看楼主

卫生间与厨房共用排水立管可以吗/如果用有什么弊端?请各位赐教!

卫生间与厨房共用排水立管可以吗/如果用有什么弊端?请各位赐教!
免费打赏
bxp2008i
2006年03月06日 17:22:23
22楼
举例说明:比如说底商住宅,住宅立管到商店层的时候需转弯,此时几根立管组合到一起排出室外,你能把厨房的管子和卫生间的管子分开接么?而且到最终排出室外检查井的时候,也是卫生间排水与厨房排水接到一个检查井上,分不分的还有区别?

还有那种公寓的房子,底层是大空间商场的,也全是接一起排出室外,没有分开的,如果立管分开,到连接到一起的时候还有意义么?

同意你的看法。
回复
habagou286
2006年03月06日 22:16:21
23楼
共用立管可能要有如下情况:
1、立管在中间,两侧分别是卫生间排水和厨房排水。
2、先接厨房排水,而后接卫生间各洁具排水,最后接立管。
3、先接卫生间再接厨房最后接立管。
不知道以上三种情况,是不是都可以采用,或者是可以采用某一种?
请诸位发表高见!
回复
scpzhyyh
2006年03月07日 08:02:18
24楼
可以,立管最好设在卫生间内。
回复
bingling5200
2006年03月07日 11:07:11
25楼
一般不共用,厨房的水有油渍,要经过隔油器,卫生间不用!
回复
zzyong00
2006年03月07日 12:24:10
26楼
厨房洁具不是有泛水弯吗?怎么会有气味??
回复
kgq
2006年03月07日 14:53:16
27楼
规范虽然现在没有规定
但合用的话,怕有异味
所以现在甲方或者业主都要求卫生间与厨房不共用排水立管
回复
huangchunyan
2006年04月15日 10:43:05
28楼
不可以 新的(住宅建筑规范》第17页说了 8。2。1 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。GB50368-2005 2006-03-01实施
回复
shang820421
2006年04月15日 16:34:42
29楼
哦,知道了,谢谢。但是就我的实际工作来讲,有合用的。是一幢住宅楼,复式结构,楼上是卫生间,楼下是厨房,共用一个排水立管。
回复
jiahua421
2006年04月15日 16:49:49
30楼
我是新手,来多向兄弟们学习学习.
回复
朦胧
2006年04月16日 00:52:01
31楼
住宅可以共用!规范没有说不能共用,也没有说可以共用。

举例说明:比如说底商住宅,住宅立管到商店层的时候需转弯,此时几根立管组合到一起排出室外,你能把厨房的管子和卫生间的管子分开接么?而且到最终排出室外检查井的时候,也是卫生间排水与厨房排水接到一个检查井上,分不分的还有区别?

还有那种公寓的房子,底层是大空间商场的,也全是接一起排出室外,没有分开的,如果立管分开,到连接到一起的时候还有意义么?

各位注意了...你们还是赶紧看看06年刚出来的新的住宅设计规范吧,里面的所有条文都是强制性条文.其中有一天就是卫生间立管和厨房立管必须分开设置.